Hallo,
innerhalb einer ZF wird die betreffende Loknummer kurzzeitig grün im ZNF (Ende der FS ) ausgeleuchtet.
Diesen Zustand würde ich gerne per STW auswerten.
Ist dieses überhaupt möglich?
Hallo
Ja ist möglich im STW. unter "Lok mit Farbe" kannst du wählen zwischen R S B G (rot/schwarz/blau/grün)
MfG. Gerhard
Danke Gerhard
für den Hinweis.
M. E. ist es dabei aber so, dass man wählen kann
zwischen Lok mit Farbe auf Kontakt und Lokfarbe
auf Kontakt.
Im ersten Fall kann ich zwar die Lok und Farbe angeben
aber keinen Kontakt auswählen. Im zweiten Fall kann
ich den Kontakt und die Farbe angeben aber nicht die Lok.
Ich müßte aber für meine Lösung die Lok, die Farbe und den
Kontakt angeben können.
Hallo Heinz,
dann kombiniere doch beide in einer 'UND'-Verknüpfung.
Hallo Sven,
die Idee hatte ich auch schon.
Aber bei meinem Test ist leider so:
Befindet sich die Lok 59 auf Gleis 6 und wird der Kontakt
49 grün und der Zähler wird hochgesetzt.
Soweit ok.
Befindet sich aber eine andere Lok auf Kontakt 49 (grün) und die
Lok 59 zufällig zu diesem Zeitpunkt außerhalb dieses Gleises auf ein anderes ZNF
in grün, wird der Zähler ebenfalls hochgesetzt.
Damit kann ich mein Vorhaben nicht lösen.
Hast Du evtl. noch eine Idee dazu?
Hallo Heinz,
dann nimm die Bedingungen:
1. Lok auf Kontakt (Lok 59 / RM 49)
2. Lok mit Farbe (Lok 59 / Farbe grün)
Damit ist gewähleistet, das die Lok 59 auf dem bestimmten Kontakt ist und die Lok 59 grün ist.
Danke Sven,
für den Hinweis. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
Manchmal hat man sich doch so sehr in eine Richtung verrannt,
dass man auf die simple Lösung nicht kommt.