Hallo, liebe Modellbahnfreunde
Didipet 2012 prem, Märklin C Gleise, selbstgemachte KOntaktstrecken für die Gleisbesetztmodule
beim Überfahren einzelner Schnittstellen auf den Gleisen entstehen "Potentiale" ( Spannungen?) , die dazu führen, dass mit kleiner Verzögerung mal eine, mal mehrere Weichen sich selbst stellen. Ich kann dies auch provozieren, indem ich mit einem Waggon mehrmals über diese Schnittstelle im Gleis rolle, muß also kein fahrender Zug sein.
Ich habe diverse "Sachen" abgeschaltet, habe die Rückmeldemodule vom Netz genommen, habe die k83 getauscht, habe eine neuen Weichendecoder eingebaut, trotzdem entsteht durch dieser "Kurzschluss". Hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Klaus Rehn
Hallo Klaus,
passiert das auch wenn WDP nicht gestartet wurde, dann suche den Fehler in der Hardware. Oder ist das nur mit gestartetem WDP so?
Hallo Klaus
Wenn auf deiner Anlage Kurzschlüsse entstehen, dann solltest du diese zuerst mal beseitigen.
Es wäre gut, wenn du auf der Anlage nur eine einzige Masse hättest!
Alle Massen, nach dem Booster, und allen Lichttrafos zusammenführen.
Wenn es dann noch funkt, dann nach der Fehlerquelle suchen.
Hallo Klaus,
um eine vernünftige Antwort geben zu können, brauchen wir einige Informationen. Zumindest eine Aussage über die verwendete Zentrale und Booster wären schon ein Anfang.
Sollte es sich bei Deiner Zentrale um eine CS2 handeln, gab es bei einer Serie Probleme mit der getrennten Masse. Aber wie schon erwähnt, Spekulatius! ;)
Liebe Freunde, vielen Dank für die guten Hinweise. Ich habe aus den Antworten die Essenz gezogen und nun stellte sich heraus, dass meine CS 1 "nen Duppen" hat, der Fehler kommt aus der Centrale !! Lösung gefunden!
Klaus Rehn