Hallo zusammen!
In das C-Gleis habe ich den Bahnübergang 74923 eingebaut. Wenn der Zug die Kontaktstrecke befährt schließt die Schranke, die Warnblincker gehen an und wenn der Zug die Kontaktstrecke verlässt gehen die Warnblincker aus und die Schranken gehen hoch, allso alles ist schön. Jetzt möchte ich aber in Win Digipet die Kontacktstrecke der Schranken Rückmeldefähig machen und Verbinde die Schiene des isolierten Gleisstückes mit dem Rückmeldemodul RM-88-N-Opto genau so wie schon vielfach andere C-Gleise auch, die einwandfrei funktionieren. Aber hier nicht, die Schranke schließt und die Warnblincker gehen an obwohl kein Zug auf der Strecke ist und dann reagiert der Bahnübergang garnicht mehr. Mache ich die Verbindung Rückgängig ist alles wieder schön, aber ich habe keine Rückmeldung für das Gleisstück in Win Digipet.
Könnt Ihr mir weiter helfen, besten Dank im voraus,
Gruß Werner
Zitat von: renrew in 29. August 2014, 15:53:51Verbinde die Schiene des isolierten Gleisstückes mit dem Rückmeldemodul RM-88-N-Opto genau so wie schon vielfach andere C-Gleise auch...
Hallo Werner,
warum benutzt Du den RM-88-N-Opto? Du mußt doch nur ein Kabel an die Kontaktstrecke und an einen normalen S88 an zuschließen, dann funktioniert es wie auch vorher.
Hallo Peter,
Den RM-88-N-Opto benutze ich, weil ich mehrere davon habe und noch Anschlüsse daran frei sind. Das ist aber nicht das Problem, sondern wenn ich die Verbindung zwischen C-Gleis Kontacktstrecke und RM-88-N-Opto herstelle reagiert der Bahnübergang nicht mehr ?. Wie bekomme ich eine Rückmeldung der Kontacktstrecke am Bahnübergang in Win Digipet ?.
Gruß Werner