Seite drucken - keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Linse01 in 09. März 2015, 22:23:22

Titel: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: Linse01 in 09. März 2015, 22:23:22
Hallo
Titel: Re: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: Helmut Kreis in 09. März 2015, 22:25:17
Hallo,

nicht nur über Strang 2 und 3, sondern auch über das Textfeld  8)
Titel: Re: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: Peter Ruffershöfer in 10. März 2015, 12:36:15
Hallo ?? (Linse01),

prüfe zuerst, ob Du in den Systemeinstellungen die Anzahl der angeschlossenen Rückmeldemodule für die jeweiligen Stränge eingetragen hast, sonst geht nix. Wichtig ist auch der richtige Startmodul....

Gruß Peter
Titel: Re: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: wim hazenberg in 27. Juni 2015, 17:01:41
Ich habe das gleiche Problem.
Zum testen habe ich an der HSI-88-USB auf jeden Strang eine decoder RM-88-N-O angeschlossen wie folgt;
 
Strang 1    Modul 1 bis Modul 2  startmodul WDP 1 kontakte    1-16
Strang 2    Modul 3 bis Modul 4  startmodul WDP 3 kontakte  17-32
Strang 3    Modul 5 bis Modul 6  startmodul WDP 5 Kontakte  33-48

Rückmeldung auf kontakt 1 aber kein rückmeldung auf 17 Modul 3 und auf 33 Modul 5.

Frage Ist Start modul WDP pro strang zu verstehen ?
Titel: Re: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 27. Juni 2015, 17:06:16
Hallo,

so wäre es richtig...

ZitatStrang 1    Modul 1 bis Modul 2  startmodul WDP 1 kontakte    1-16
Strang 2    Modul 31 bis Modul 4 2 startmodul WDP 3 kontakte  17-32
Strang 3    Modul 5 1 bis Modul  6 2 startmodul WDP 5 Kontakte  33-48



Titel: Re: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: ottochen (Thomas) in 27. Juni 2015, 17:06:47
Hallo,

Du musst in WDP immer wieder ab 1 bei den Strängen beginnen!

Strang 1    Modul 1 bis Modul 2  startmodul WDP 1 kontakte    1-16
Strang 2    Modul 1 bis Modul 2  startmodul WDP 3 kontakte  17-32
Strang 3    Modul 1 bis Modul 2  startmodul WDP 5 Kontakte  33-48
Titel: Re: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: wim hazenberg in 12. August 2015, 16:28:59
Korrekte arbeitsweise ist wie folgt;

Dig.System               von Modul      bis Modul      Strang      Start Modul       k.bereich

2LDT HSI-88-USB           1                    10              1                1                     001-080

2LDT HSI-88-USB           1                    10              2                11                  081-160

2LDT HSI-88-USB           1                     8               3                21                  161-224

Strang 1 mit 5 Module (2*8 kontakte pro modul)
Strang 2 mit 5 Module (2*8 k)
Strang 3 mit 4 Module (2*8 k)
Titel: Re: keine Rückmeldungen über Strang 2 u.3 des HSI-88 (LDT)
Beitrag von: ottochen (Thomas) in 12. August 2015, 19:27:55
Hallo,
ja so ist es ok