Hallo
Hallo,
nicht nur über Strang 2 und 3, sondern auch über das Textfeld 8)
Hallo ?? (Linse01),
prüfe zuerst, ob Du in den Systemeinstellungen die Anzahl der angeschlossenen Rückmeldemodule für die jeweiligen Stränge eingetragen hast, sonst geht nix. Wichtig ist auch der richtige Startmodul....
Gruß Peter
Ich habe das gleiche Problem.
Zum testen habe ich an der HSI-88-USB auf jeden Strang eine decoder RM-88-N-O angeschlossen wie folgt;
Strang 1 Modul 1 bis Modul 2 startmodul WDP 1 kontakte 1-16
Strang 2 Modul 3 bis Modul 4 startmodul WDP 3 kontakte 17-32
Strang 3 Modul 5 bis Modul 6 startmodul WDP 5 Kontakte 33-48
Rückmeldung auf kontakt 1 aber kein rückmeldung auf 17 Modul 3 und auf 33 Modul 5.
Frage Ist Start modul WDP pro strang zu verstehen ?
Hallo,
so wäre es richtig...
ZitatStrang 1 Modul 1 bis Modul 2 startmodul WDP 1 kontakte 1-16
Strang 2 Modul 31 bis Modul 4 2 startmodul WDP 3 kontakte 17-32
Strang 3 Modul 5 1 bis Modul 6 2 startmodul WDP 5 Kontakte 33-48
Hallo,
Du musst in WDP immer wieder ab 1 bei den Strängen beginnen!
Strang 1 Modul 1 bis Modul 2 startmodul WDP 1 kontakte 1-16
Strang 2 Modul 1 bis Modul 2 startmodul WDP 3 kontakte 17-32
Strang 3 Modul 1 bis Modul 2 startmodul WDP 5 Kontakte 33-48
Korrekte arbeitsweise ist wie folgt;
Dig.System von Modul bis Modul Strang Start Modul k.bereich
2LDT HSI-88-USB 1 10 1 1 001-080
2LDT HSI-88-USB 1 10 2 11 081-160
2LDT HSI-88-USB 1 8 3 21 161-224
Strang 1 mit 5 Module (2*8 kontakte pro modul)
Strang 2 mit 5 Module (2*8 k)
Strang 3 mit 4 Module (2*8 k)
Hallo,
ja so ist es ok