Seite drucken - Problem beim Einmessen von Loks

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Klaus-Dieter Seibel in 18. August 2015, 12:37:15

Titel: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Klaus-Dieter Seibel in 18. August 2015, 12:37:15
Hallo,

ich habe mir kürzlich Windigipet 2015 zugelegt und wollte jetzt mit dem Einmessen der Loks beginnen. Ich habe, wie in der Anleitung beschrieben, eine Messtrecke aufgebaut. Leider bricht die Messung sofort ab mit dem Hinweis "Abschnitt B belegt", der Abschnitt ist aber definitiv nicht belegt.
Ich habe zur Rückmeldung den HSI-88-USB mit RM-88-N-O von Littfinski.
Alles was ich bisher versucht habe (Gleise austauschen, Kontakte austauschen usw.) führen zu keinem Ergebnis, Fehlermeldung ist immer die gleiche.
Bin dankbar für jeden Tipp der mir weiterhilft.
Beste Grüße

Klaus
Titel: Re: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 18. August 2015, 13:05:25
Hallo,

stell mal einen Screenshot vom Messfenster ein...
Titel: Re: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Klaus-Dieter Seibel in 18. August 2015, 16:02:21
Hallo Jürgen,

anbei der Screenshot.

Beste Grüße Klaus
Titel: Re: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Joachim Frederick in 18. August 2015, 16:06:44
Hallo Klaus,

sind bei dir alle Kontakte der Rückmelder 1-8 belegt angezeigt? dann drehe den Stecker an dem Rückmelde-Modul mal um 180°. Der sitzt dann verkehrt rum.
Titel: Re: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Klaus-Dieter Seibel in 18. August 2015, 18:20:01
Hallo Frederick,

geht nicht, da ich Patch Kabel verwende und stimmt, alle Kontakte werden als belegt angezeigt.
Ich werde morgen nochmal alles kontrollieren.
Beste Grüße

Klaus

Titel: Re: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Walter Rosenkranz in 18. August 2015, 20:14:23
Hallo Klaus,

welches Gleis fährst du? Beim C-Gleis wird eine Seite für die Rückmeldung isoliert. Vielleicht gibt es irgendwo ein Masseschluss.

Titel: Re: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Gerhard Arnold in 18. August 2015, 23:57:47
Hallo Klaus,

das Patchkabel, das zum HSI führt muss am RM-88-N-O bei OUT eingesteckt sein, wenn man versehentlich bei IN einsteckt,
dann erhält man Dauerbelegtmeldung (obwohl die Gleise nicht belegt sind)!
Titel: Re: Problem beim Einmessen von Loks
Beitrag von: Klaus-Dieter Seibel in 19. August 2015, 10:24:21
Hallo Gerhard,

die Patchkabel waren richtig eingesteckt.
Ich habe heute Morgen nochmal alles komplett neu verkabelt und es funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Mit allerbesten Grüßen

Klaus