Hallo zusammen,
folgende Schaltung möchte ich realisieren: MA1 wird eingeschaltet, gleichzeitig soll MA2 für die Dauer von z.B. 1000 ms eingeschaltet und dann selbstständig zurückgeschaltet werden.
In der E-Technik würde man dazu "Einschaltwischend" sagen. Ein Zeitrelais mit dieser Funktion könnte ich einsetzen, ist aber relativ teuer. Kann WDP das irgendwie über die Software lösen?
Schon mal vielen Dank für alle die sich Gedanken machen.
Hallo Hellmut
Das kannst du mit dem Stellwerkswärter machen.
Bedingung:
Ma1 und Ma2 geschaltet (grün)
Dann Ma2 1000ms auf "aus"schalten.
Hallo Edwin,
das war ja wieder Rekordzeit, vielen Dank. Dann werde ich das die Tage ausprobieren und mich noch ein bisschen mehr mit dem STW beschäftigen.