Seite drucken - Tams Herkules

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Stammtisch => Thema gestartet von: Hagelheini in 06. Oktober 2015, 16:25:44

Titel: Tams Herkules
Beitrag von: Hagelheini in 06. Oktober 2015, 16:25:44
Liebe WDP`ler,

ich möchte den Tams-Herkules zur Lichtsteuerung mit LED`s nutzen. Versorgt wird der Baustein mit einem von der Anlage getrennten Schaltnetzteil. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Eingänge mit einem Schaltdecoder - Esu Schaltdecoder - aktivieren, um das Ganze auch in WDP einzubinden. Hier habe ich mit der Verdrahtung Probleme. Im Netz habe ich nichts dazu gefunden.
Hat vielleicht von Euch jemand dazu Erfahrung?

Danke für eventuelle Hinweise
Titel: Re: Tams Herkules
Beitrag von: Helmut Kreis in 06. Oktober 2015, 18:43:31
Hallo Bernd,

auf Seite 27 der Beschreibung des Moduls ist ein Beispiel gezeichnet zur Ansteuerung eines Eingangs.
Der gezeichnete Schalter/Taster wäre dann Dein Schaltdecoder.
Der Schaltdecoder selbst musst Du wie einen MA in WDP mit einer entsprechenden Logik ansteuern.
Titel: Re: Tams Herkules
Beitrag von: Hagelheini in 07. Oktober 2015, 14:55:23
Hallo Helmut,

danke für den Hinweis. Der Plan ist verstanden, mit einem einfachen Kippschalter klappt auch alles. Aber wenn ich den Decoder mit Fremdspannung aus dem Netzteil versorge, meldet sich die Zentrale ab und WDP muss neu initialisiert werden. Ich möchte einen ESU Decoder anschließen im Usermodus.
Normalerweise versorgt der Decoder ja auch den MA.
Hier hat der Herkules aber bereits eine Stromversorgung aus dem Netzteil. Offensichtlich passt hier irgendetwas nicht zusammen.
Titel: Re: Tams Herkules
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 07. Oktober 2015, 15:21:59
Hallo,

du musst einen Decoder mit einem potenzialfreiem Kontakt nehmen. Also so was wie den K84 von Märklin. Gibt es für den ESU Switch Polot nicht so eine Relaiserweiterung? Damit müsste es gehen. Das was du da machst führt im schlimmsten Fall zur Zerstörung der beteiligten Komponenten :o
Titel: Re: Tams Herkules
Beitrag von: Hagelheini in 07. Oktober 2015, 16:51:01
Hallo,

das hört sich zielführend an und dürfte klappen. Danke für die Hinweise.

Wenn die Hersteller in den Anleitungen etwas auf Elektronikamateure achten würden, wäre manche Frage nicht nötig.
Titel: Re: Tams Herkules
Beitrag von: Hagelheini in 14. Oktober 2015, 11:36:30
Hallo,

mit dem Zusatzbauteil Extension ( Relais) klappt es.

Nochmals Danke für den Hinweis
Titel: Re: Tams Herkules
Beitrag von: Eric Baan in 18. Oktober 2015, 17:02:51
Zitat von: Helmut Kreis in 06. Oktober 2015, 18:43:31
Hallo Bernd,

auf Seite 27 der Beschreibung des Moduls ist ein Beispiel gezeichnet zur Ansteuerung eines Eingangs.
Der gezeichnete Schalter/Taster wäre dann Dein Schaltdecoder.
Der Schaltdecoder selbst musst Du wie einen MA in WDP mit einer entsprechenden Logik ansteuern.

Kurzschluss !!!  aufpassen !!!
Titel: Re: Tams Herkules
Beitrag von: Helmut Kreis in 18. Oktober 2015, 20:38:57
Hallo,

ZitatKurzschluss !!!  aufpassen !!!

Wird nach dem angegebenen Schaltplan verdrahtet, entsteht kein Kurzschluß!

ZitatDer gezeichnete Schalter/Taster wäre dann Dein Schaltdecoder.
Hierzu sollte ein Schaltdecoder mit potentialfreiem Kontakt, wie gezeichnet, verwendet werden.
Das wurde von Jürgen Gräbner auch schon klar gestellt und von Bernd mit der Erweiterung für seinen Decoder bestätigt!