Hallo zusammen,
habe mir mal die Meldungen zum obigen Thema vom Frühjahr hier im Forum durchgelesen.
Ich teste zum ersten Mal Profile. Habe nur IZNFs auf dem Gleisbild.
Habe Profile erfasst, die dann logischerweise auf einem IZNF starten und enden. Die Funktionen funktionieren bei den Profilen auf dem IZNF. Lok stoppt richtig und startet auch entsprechend usw.
Meine Frage, wenn man Profile anlegt, die auf einem IZNF starten und enden kommt diese Meldung ja immer, aber es funktioniert. Kann ich das einfach ignorieren. Habe ich da einen Denkfehler oder sind Profile nicht für IZNFs gedacht. Danke für eine Info.
Gruß Wolfgang
Hallo Wofgang,
die Fahrbefehle in den Profilen werden ignoriert, da das punktgenaue Anhalten ja vom Programm errechnet wird und die Beeinflussung durch Fahrbefehle kontraproduktiv wäre. Funktionsbefehle, ohne Geschwindigkeitsänderungen (OHNE_V) werden aber ausgeführt. Beachte hierbei, dass die auslösenden Kontakte auch beim Fahren auf ein IZNF erreicht werden.
Ein Starten auf einem IZNF hat keine Auswirkungen auf die Profile, hier werden alle Befehle ausgeführt.
Danke Bernd,
jetzt kann ich beruhigt weiter machen.
Gute N8
Wolfgang