Hallo und guten Tag,
versuche schon einige Zeit vergeblich das Helmo-Inter10 mit Lesegerät COL10 in V2009 SM zum Funktionieren zu bringen. Das Lesegerät soll als Rückmeldekontakt eingetragen werden. Im Gleisbild soll dazu ein Zugnummernfeld,
oder Zugnummernverfolgungsanzeige?, mit Rückmeldekontaktnummer eingetragen werden. Die Rückmeldekontaktnummer muss doch dann außerhalb des Bereiches liegen, der von der CS1 ausgelesen wird.
In den Systemeinstellungen ist das Helmo-Inter10 als zweites Digitalsytem eingetragen. Zum Eintragen der Digitalsysteme für die Rückmeldekontakte wird dabei nur das erste Digitalsystem, die CS1, angezeigt. Bei der Auswahl wird dann das zweite eingetragene Digitalsystem nicht mehr angezeigt, da steht nur "kein" .
Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
hast du denn dem Helmo in den Systemeinstellungen auch Rückmeldemodule zugewiesen? Sonst geht das natürlich nicht.
Hallo Jürgen,
dem Helmo kann man doch auch keine RM-Nummern zuweisen?! Die Rückmelder der ZNF werden doch dem Rückmeldebus der CS zugewiesen. Die entsprechenden Einstellungen für das Helmosystem werden dann im GB-Editor bei der RM-Vergabe auf das ZNF getätigt. Und da taucht dann auch das Helmo auf.
Hallo Sven und Stefan,
danke für die schnellen Antworten. Das war der entscheidende Tipp. Jetzt funktioniert HELMO.
Gruß aus Ostfreisland
Jürgen