Seite drucken - Weiche schaltet im Gleisbild immer hin und her

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Galmir in 16. Januar 2016, 14:09:24

Titel: Weiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: Galmir in 16. Januar 2016, 14:09:24
Hallo Liebe Gemeinde mein Name ist Sven

Ich begrüße euch ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich schon einige zeit mit WDP nun komm ich doch so langsam an meine Grenzen, mein Problem ist folgendes ich Betreibe meine Modulanlage mit dem System Can Digital läuft Eigendlich ganz gut nun aber hab ich das Problem das eine Weiche immer wieder im Gleisbild hin und herschaltet was die Fahrstrassen so ein wenig Dureinanderbringt, ich hoffe ihr könnt mir Helfen

MfG Sven

PS: Habe die Suchfunktion schon benutzt und leider nichts diesbezüglich gefunden!
Titel: Re: Wiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: Sven Spiegelhauer in 16. Januar 2016, 14:11:32
Hallo Sven,

gehe in der Menuleiste zum Punkt Watchdog und deaktiviere diesen.
Titel: Re: Wiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: Galmir in 16. Januar 2016, 16:01:10
Hallo Sven,

Erst einmal vielen dank für die schnell Antwort, ich habe ihn nun deaktiviert und das zucken hat aufgehört, ich hoffe das bleibt auch, denn ich hatte ihn vor ein paar tagen erst Aktiviert da eine Weiche von mir immer schaltete und ich sie nicht mehr in eine andere Richtung schalten konnte, sie hat automatisch immer wieder zurück geschaltet und wollte noch weiter!

MfG Sven
Titel: Re: Weiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 16. Januar 2016, 16:17:55
Hallo,

Zitatund das zucken hat aufgehört, ich hoffe das bleibt auch,

das bleibt solange so, bis du den Watchdog wieder einschaltest... ;)
Titel: Re: Weiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: Galmir in 17. Januar 2016, 19:55:32
Hallo Jürgen,

Wie ich es befürchtet habe ist das schalten nicht weg manchmal schalten jetzt alle weichen hin und her ich Schaltbild dann schalte ich sie per Hand einmal und das wippen hört für ein paar Miniten auf, doch dann irgendwann fängt es wieder an was mir im Automatischen Betrieb so manche Kollision verursachte! So langsam bin ich ratlos wo ich den Fehler mache, ob es vielleicht an den Magnetantrieben liegt oder an mir!

MfG Sven
Titel: Re: Weiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 17. Januar 2016, 20:09:28
Hallo noch mal,

welche Zentrale setzt du denn ein?
Titel: Re: Weiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: V220 in 18. Januar 2016, 09:15:03
Hallo Sven,

wenn Du die CC-Schnitte (mit Gleisbox als Zentrale) und die Weichenchefs vom Can-Digital Projekt einsetzt, dann überprüfe bitte einmal bei der  Weiche die Endlage nach einem Schaltvorgang.

Hier kann es sein, dass diese nicht erreicht wurde bzw. der Endlagenschalter den Kontakt nicht korrekt hat.

Dies kann auch zu diesem wackeln des Weichensymboles führen.

Da muss die mechanische Seite des Antriebs geprüft und gegeben falls ersetzt werden.

Hast du bei der Stellungsüberwachung etwas eingestellt?

Wenn ja, da wird die Stellungslage ausgewertet und falls nicht erreicht zwar die Fahrstraße gestellt, aber die Lok fährt nicht an, dies kannst Du in der Zugüberwachung (Fernglas) sehr gut überprüfen.

Da ist ein Fragezeichen zu sehen und die entsprechende Magnetartikeladresse wird genannt, wenn der Magnetartikel nicht gestellt werden konnte. Hier kannst Du für den Magnetartikel manuell den Schaltbefehl nochmals zum Schalten geben.

Letztere Ausführung trifft nur zu wenn Du hier etwas eingestellt hast.

Viel Erfolg!

Viele Grüße

Oliver
Titel: Re: Weiche schaltet im Gleisbild immer hin und her
Beitrag von: Galmir in 18. Januar 2016, 10:21:30
Hallo

Vielen Dank für die Info's ich werde sie überprüfen und dann berichten!

MfG Sven