Hallo Zusammen,
in einem STW will ich beim Zutreffen einer bestimmten Bedingung einen Zähler auf den gerade aktuellen Wert eines anderen Zählers setzen. Dieser (andere) Zähler ändert sich dynamisch, hat also keinen vorher definierten Wert. Ich will also quasi den Wert dieses Zählers aufbewahren. Bisher vergleiche ich (neben der Hauptbedingung) über > und < die Werte beider Zähler, und wenn der zu stellende Zähler kleiner ist, addiere ich permanet 1 hinzu (ein Timer wird ebenfalls abgefragt, damit immer wieder erneut weiter gezählt wird) bis beide Zähler übereinstimmenn. Wenn der zu stellende Zähler größer ist, wird analog permanent reduziert. Dieses Verfahren funktioniert einwandfrei, ist aber ziemlich umständlich und dauert vor allem auch lange, wenn die Differenz zwischen beiden Zählern groß ist.
Habe ich eine andere Möglichkeit, einem Zähler einen dynamischen Wert zuzuweisen, übersehen?
Hallo Jürgen,
es gibt eine Zählerübertragungsfunktion. Unter "Einschalten" zuerst den ersten Zähler hineinziehen, dessen Wert angepasst werden soll. Dann den Zähler hineinziehen (in das kleine Feld mit der Überschrift "Magnetaikel"), dessen Wert in den ersten Zähler übernommen werden soll. Dann kommt eine Auswahl (siehe Bild) dort auf "Übertragung" klicken
Hallo Jürgen,
vielen Dank, genaus das habe ich gesucht bzw. gehofft zu finden.