Hallo zusammen,
ich versuche derzeit einen ESU Switch Pilot Servo V2.0 über die Eingabeeinheit am Decoder zu programmieren.
Ich gehe dazu gem. Handbuch ESU gem. Kap 8.4 vor und habe bereit bei der Adressvergabe ein Problem: Halte ich die Programmiertaste gedrückt, beginnt die LED nicht zu blinken oder zu leuchten.
Angeschlossen ist der Decoder an einem externen Trafo sowie am Gleisausgang des Digitalsystems (Intellibox IR).
Auf Stromdurchfluss habe ich auch alles bereits durchmessen.
Wer kann helfen?
Gruß
Christoph
Hallo Christoph,
es sollte aber das Programmiergleis sein und nicht der normale Gleisanschluß.
Korrektur:
Meine Antwort war leider falsch! Mit dem Taster muß es kein Programmiergleis sein!!
Hallo Christoph
Zum programmieren sollte nicht der Trafo angeschlossen werden sondern der Digitalstrom. Brücke erstellen. Steht auch in der Betriebsanleitung mit Zeichnung.
Hallo.
Brücke erstellt; funktioniert nicht. Ich vermute, dass der Decoder defekt ist.
Gruß
Christoph
Hallo christoph
Hast du den auch eine adresse zum decoder gesendet ?
Hallo Christoph
Es sollte auch ein Verbraucher (Weiche) an einem Ausgang angeschlossen sein.
Hallo Frdy,
Problem ist gelöst. Es lag an der Kabelsteckverbindung zum Decoder, in der die Kabel nicht richtig befestigt waren.
Trotzdem Danke für die Antworten.
Gruß
Christoph