Hallo Zusammen,
besitze eine Fleischmann Drehscheibe für Märklin
und drei Fleischmann Lokschuppen.
Für die Zufahrt habe ich noch von meiner alten Anlage
je ein auf 51cm gesägtes K-Flexgleis.
Möchte nun, dass die Loks entweder vo, oder im Lokschuppen halten.
Wenn ich ganz reinfahr sollte das Tor mit Servo schließen, vor dem rausfahren öffnen.
Mein Gedanke, ein Kontakt vor dem Schuppen,
zwei Kontakte in den Schuppen, den zweiten ganz hinten das wenn belegt Tor schließt.
Geht das so oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Auf eine Antwort freut sich
Hallo Bernd
Ja, so kannst du es machen.
Zwei RMK würden aber auch reichen. Einen hinten damit das Tor sicher schließen kann, und der Rest vorne.
Es würde aber auch mit einem iZNF gehen, dass man mit mehreren Haltepunkten versehen kann.
Hallo Edwin,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!!
iZNF mit mehreren Haltepunkten heißt
eine Lok am Anfang, Mitte, Signal oder
kann ich da auch eine Lok im Schuppen und eine davor abstellen?
Hallo Bernd,
normal kann nur eine Lok auf einem ZNF stehen. Somit kannst Du also nicht eine Lok im Schuppen und eine davor stehen haben mit nur einem ZNF. Du kannst aber ein ZNF für den Schuppen und ein ZNF für den Platz davor einrichten. Beide können auch als iZNF eingerichtet werden, macht aber vielleicht wegen den Platzverhältnissen wenig Sinn hier mehrere Haltepositionen zu nutzen.
Hallo Bernd, hallo Jürgen,
da muß ich Dir, Jürgen, wiedersprechen. Natürlich kann man auf ein (1) ZNF mit einer Kuppelfahrstraße zwei oder auch drei Lokomtiven fahren. Es wird allerdings im ZNF nur die führende Lok angezeigt. Fährst Du mit der Maus darüber, siehst Du beide. Bei der Ausfahrt brauchst Du wieder eine Trennungsfahrstraße. Ich habe das bei mir mit Tenderlok-Abstellgleisen so eingerichtet und es funktioniert perfekt. Lok 1 fährt mit Profil und normaler FS bis kurz vor den Puffer, Lok 2 mit KuppelFS und Profil bis kurz vor Lok 1. Und das ganze nur mit einem Kontakt.
Gruß von Arthur
Hallo Arthur,
ich nehme den Namen Jürgen mal für mich, da kein Jürgen hierzu etwas geschrieben hat, aber Dein Inhalt auf meinen Beitrag schließen lässt.
Wenn Du meinen Text wieder durchliest, habe ich den damit begonnen, dass normal nur eine Lok auf dem ZNF stehen kann. Ausnahmen kann man also immer haben bzw. anwenden.
Aber ich denke, mit einer Zugkuppel bzw. Zugtrennungsfahrstraße von der Drehscheibe in den Lokschuppen zu fahren, liegt nicht im Interesse von Bernd.
Hallo Helmut,
entschuldige bitte den "Jürgen". Ich weiß, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Wie kam ich nur auf diesen Namen? Dein "Normal" hatte ich schon herausgelesen, aber ich wollte die Möglichkeit mit Kuppelfahrt halt auch aufzeigen.
Gruß von Arthur
Hallo ihr Beiden,
nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Denke ich baue 3 Kontakte, mit Diodentrick, ein
dann bin ich auf der sicheren Seite.