Hallo,

ich habe folgendes Problem: ich habe eine Viessmann Formsignal Hp0 / Hp1 / Hp2 an einen Tams Wd 10 angeschlossen. Mein Problem ist das im Gleisbildeditor alles funktioniert aber nicht im Programm. Da bei der Stellung Hp 2 zweite Decoder Adresse das Signal kurz in Stellung Hp2 geht aber dann wieder in Hp1.   Im Anhang habe ich mall die Verkablung und Einstellung. Was mach ich falsch...  Sorry immer noch Anfänger habe aber auch nichts so richtiges im Forum Suche gefunden und das Handbuch ist mir auch keine große Hilfe gewesen.
Mfg. Sandro 
Titel: Re: Tams WD10 und Viessmann 4532 Dreibgriffig Formsignal
Beitrag von: Helmut Kreis in 22. März 2017, 23:07:46
Hallo Sandro,

Du solltest für die 2. Decoderadresse noch anklicken, ob diese für Rot oder Grün gilt. Rot/Grün ist nicht etwas das Signalbild, sondern der Anschluß am Decoder.
Titel: Re: Tams WD10 und Viessmann 4532 Dreibgriffig Formsignal
Beitrag von: Friedrich Weygand in 22. März 2017, 23:27:39
Hallo Sandro,
wie Helmut schon schrieb muss bei der 2. Magnetartikeladresse rot oder grün angehakt sein. Gleichzeitig sollte unten im Feld eingestellt sein "Märklin 3fach Signal mech." Ich hatte das gleiche Problem und so konnte ich es lösen.
Grüße Friedrich
Titel: Re: Tams WD10 und Viessmann 4532 Dreibgriffig Formsignal
Beitrag von: Sandro in 23. März 2017, 16:12:31
Hallo super Danke jetzt gehts  :D