Ich betreibe meine Anlage mit Uhlenbrocks IB-Com und schalte mit LocoNet. Weil ich in der letzten Zeit ein paar mfx-Loks aufs Gleis gestellt habe, mit denen ich richtig Probleme habe, sie zu betreiben, bin ich von einem Bekannten auf die Intellibox II verwiesen worden, die er mir auch zunächst mal leihweise zum testen gegeben hat. Seine Erfahrungen damit waren gut, meine nicht! Verwende ich die IB-Com, dann laufen die Loks mit ESU-Decodern (LokPilot 3 und 4), fahre ich mit der Intellibox II, dann laufen die mfx. Beide Zentralen sind auf aktuellem SW-Update.
Jetzt kam mir der Gedanke des Systemwechsel auf Märklin CS 2. Märklin hat/kann aber kein LocoNet. Das Umsteigen auf Märklin würde also bedeuten, dass ich die ganzen Melde- und Steuerungskomponenten neu beschaffen müsste, was mir aber einfach zu teuer würde.
Was aber ist mit einer Aufgabenteilung: die Loks werden von Märklin gefahren, die Steuerung der Weichen und Signale sowie die Rückmeldung übernimmt die IB-Com? Lassen sich die beiden Systeme "verheiraten"?
Hat jemand in der Runde diesbezügliche Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ?
Hallo Karl ,
ich fahre mit der CS2, schälte mit der Intellibox und die Rückmelder über HSI
Keine Probleme und das schon seit mehreren Jahren
Gruß Harald
Hallo Karl,
schaue bitte einmal nach, mit welchen Datenformat Du die verschiedene Loks ansteuerst.
Da ich auf meiner Anlage mehrere verschiedene Decoder mit unterschiedlichen Datenformaten mit der IB II und auch mit der IB-COM ansteuere kann ich das nicht nachvollziehen.
Schaue einmal auch bei der IB-COM nach mit welchen Datenformat Du die mfx - Loks ansteuerst.
Hallo Karl,
Da Uhlenbrock kein MFX kann, musst du die MFX-Loks entweder im MM Format ansteuern.
Die neuern Märklin Fahrzeuge (Ca seit 2016 ) können aber meist auch DCC.
Leider Laufen die Loks unter Motorola MM nicht annähernd so schön wie unter MFX. (Teilweise sogar äußerst bescheiden!).
Wenn du unter DCC fahren willst bitte unbedingt alle anderen Formate (mm , MFX) im Decoder deaktivieren ( CV50 auf 0).
Eine deutlich günstigere Alternative zur CS2 wäre aber auch noch die CC-Schnitte des Can-Digital-Projektes mit der Gleisbox der Mobilestation 2.
Die kann dann echtes MFX (auch beim programmieren) , DCC und MM, und mit der MS2 hast du auch noch einen Handregler.
Die Loconet Komponenten kannst du problemlos (soweit mit Uhlenbrock möglich) an der IB-Com als weiteres Digitalsysten zum Rückmelden und Schalten beibehalten!
Hallo Erwin,
ich hab da noch eine Frage mit der IB II: muss ich in der IB II für jede Lok das Datenformat festlegen? Reicht da die Eintragung in WDP nicht aus?
Hallo Karl,
ich glaube ich sende Dir eine PM mit meiner Telefon-Nummer, dann können wie es telefonisch besser lösen,
hat sich bis jetzt immer bewährt.
Hallo Thomas, Erwin und Harald,
dass es mit zwei Systemen nebeneinander geht, das entnehme ich mal aus Euern ersten Antworten. Aber gleichzeitig reizt es mich natürlich, alles mit meiner vorhandenen Hardware zu lösen.
Dazu habe ich noch eine neue Unregelmäßigkeit in meiner Anlage festgestellt:
Uhlenbrock hat ein Programmiergleis, dass nur mit geringer Leistung betrieben wird. Die Leistung ist zum fahren nicht ausreichend. Ich habe eine Lok, die fährt nach der Adressierung auf dem Programmiergleis, nicht aber auf dem normalen Fahrgleis
Dieses Verhalten kann ich mir überhaupt nicht erklären.
Hallo Karl,
Wenn diene Lok auf dem Programmiergleis fährt, nicht aber auf dem normalen Fahrgleis dann musst Du die Sonderoption 907 ( 1 ) auf den Wert 17 einstellen. ( Eingestellter Wert plus 16 )
Ich gehe davon aus das die Lok jetzt fährt.
Die Lösung des Problems:
1.
Die Mfx-Decoder waren schon getauscht, da defekt (Lötkolben zu breit)
2.
Datenformat eingestellt auf MM
3.
Reiner DCC-Decoder von ESU versteht auch nur DCC
4.
Änderung der Format Einstellung auf DCC in der IB 2 - und schon läuft die Lok!!!
Vielen Dank Erwin für Deine kompetente Hilfe !