Seite drucken - Fehlermeldung

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: guestei in 21. Oktober 2017, 15:58:12

Titel: Fehlermeldung
Beitrag von: guestei in 21. Oktober 2017, 15:58:12
Sehr geehrte Damen und Herren,

vorneweg einen schönen guten Tag.
Ich bekomme die Fehlermeldung z. B  ,,Zugnummernfeld an (042,004) braucht
exakt zwei gültige Anschlüsse" wenn ich die Prüfroutine aufrufe.
Dieser Block ist eine eingleisige Strecke zwischen dem Signal des vorhergehenden Blocks und dem Signal am Ende des Blocks. (Bild 1)
Alle Gleissymbole und Zugnummernfelder haben eindeutige
Gleisbesetzmeldernummern zugeordnet. (Bild 2)
Auch das Signal hat eine Zuordnung. (Bild 3)

Ich habe als Maßnahme bereits den Block, gelöscht, neu erfasst und erneut mit den GBM-Nummern
versehen.
Kein Erfolg.
Ich habe jetzt ignorieren aktiviert. Aber kann ich sicher sein, dass beim Automatikbetrieb keine Störung auftritt.

Frage : Was mache ich falsch und was muss ich ändern?

Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre Bemühungen und sehe Ihrer Antwort mit
Interesse entgegen.

mfg

Günter Steiner.
Titel: Re: Fehlermeldung
Beitrag von: Edwin Schefold in 21. Oktober 2017, 18:35:20
Hallo Günter

Du hast nichts falsch gemacht, und es sollte auch alles funktionieren!
Titel: Re: Fehlermeldung
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 21. Oktober 2017, 19:05:17
Hallo Günter,
die Fehlermeldung kommt durch die Platzierung der rückmeldefähigen Ziffern (in Deinem Fall 153) unter dem beanstandeten ZNF.
Wie Edwin schon geschrieben hat, gibt es keine Probleme, wenn Du den Fehler jetzt ignoriert hast.

Ich persönlich würde die Ziffer 153 um 3 Plätze nach rechts verschieben, damit keine Ziffer unter dem ZNF platziert ist. Damit ist der angezeigte Fehler dann auch weg. Dein Fehler hängt mit den Verknüpfungen der Koordinaten der Symbole zusammen, die Erklärung dazu würde hier den Rahmen sprengen.