Seite drucken - Alle loks fahren los

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: M.Nies in 27. Dezember 2017, 11:43:34

Titel: Alle loks fahren los
Beitrag von: M.Nies in 27. Dezember 2017, 11:43:34
Guten Tag

nun habe ich meine Anlage so weit fertig, dass Loks nun von WDP gesteuert fahren sollen.
wenn ich eine Lok ansteuere fahren die anderen auch los.
Mit der Intellibox lassen sich aber die einzelnen Loks problemlos fahren.
ich habe das auch von meinem Laptop aus versucht, WDP neu installiert, Treiber für IB neu, mit dem selben "Erfolg"
Ich denke die Kommunikation zwischen WDP und der IB ist nicht korrekt.
Ich bitte um einen helfenden Rat.
Grüße aus Berlin
Matthias
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: Bernd Senger in 27. Dezember 2017, 12:07:03
Hallo Matthias,
die Loks sind mit Decodern ausgestattet und alle haben differente Adressen? Die Loks lassen sich auch von WDP steuern oder rasen Sie los. Wenn das der Fall ist, bitte den Analogmodus im Decoder deaktivieren.
Welches Protokoll fährst Du und was für Decodertypen hast du verbaut.

Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: M.Nies in 27. Dezember 2017, 15:10:45
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort.
Die Decoder sind DCC-Format, verschiedene Uhlenbrock, Velmo. Kühn,
Die Loks ließen sich bisher einzeln ansteuern. Nun fahren die Loks DDC 4 und 5 gemeinsam beim Ansteuern mit WDP los. Das ist erst seit kurzem so. Die Loks sind resettet und frisch programmiert. Mit der IB lassen sich die Loks einzeln ansteuern.
Ich glaube das fing an nach einem  Kurzschluss auf dem Gleis. Ich bin aber nicht sicher. Da waren noch die beiden Updates.
Gruß
Matthias
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: Helmut Kreis in 27. Dezember 2017, 15:15:51
Hallo,

dann stehen vielleicht die Lokcontrols noch auf der vor dem Kurzschluß eingestellten Geschwindigkeit?

Conrol der Loks öffnen und auf Stopp drücken, oder einen Stopp in der Menüleiste ausführen und nach der Rückstellung die Option "Alle Lokomotiven auf Sollgeschwindigkeit anfahren" verneinen.
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: Bernd Senger in 27. Dezember 2017, 15:19:20
Hallo Matthias,
dann prüfe bitte mal in der Fahrzeug-Datenbank die Richtigkeit der Adressen. Traktion geht ja bei der Small nicht, hast Du evtl. irgendwo eine Consist-Adresse eingestellt?
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: M.Nies in 27. Dezember 2017, 16:36:28
Hallo ich habe WPP neu installiert Update 1. Ein neues Projekt erstellt. Beide Loks lassen sich hier einzeln ohne Probleme steuern. Auch im DEMO-Projekt
In meinem alten Projekt das gleiche, bei Loks fahren gemeinsam ab.
Also ein Problem im Gleisbild mit allen RK's, Weichen ..??
Gibt es eine Möglichkeit eine totale Neuerstellung des Gleisbildes zu vermeiden?

Gruß
Matthias
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: Bernd Senger in 27. Dezember 2017, 17:04:18
Hallo Matthias,
leider hast Du in Deiner Signatur nicht drin, welche Version Du benutzt. In der 2015er kannst Du im Startcenter auswählen, was Du sicher möchtest. Hier könntest Du eine Sicherung des Gleisbildes machen und dann in das neue Projekt einspielen.
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: Helmut Kreis in 27. Dezember 2017, 17:18:39
Hallo Matthias,

hast Du nach dem Lokcontrol gesehen, ob dort nicht noch eine Geschwindigkeit eingestellt ist?
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: M.Nies in 27. Dezember 2017, 18:38:36
Danke für Eure Antworten. Ich habe das Gleisbild neu erstellt bzw. bin noch dabei.
Ist schon eine eigenartige Geschichte.
Danke
Matthias
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: Stefan Lersch in 28. Dezember 2017, 09:00:47
Hallo Matthias,

du hast diese Loks resettet, damit ist der Analog-Modus wieder aktiviert. Schalte ihn in der CV 29 aus.
Titel: Re: Alle loks fahren los
Beitrag von: M.Nies in 28. Dezember 2017, 11:51:03
Guten Tag,
also nach dem Neuerstellen des Gleisbildes läuft alles wieder. :)
Nochmals Danke
Matthias