Hallo,
ich habe ein Problem die Signalbilder der Signale werden in WDPnicht richtig angezeigt , in der Intellibox werden sie richtig angezeigt.
Es geht hierbei um das Signal 4912 Viessmann, Signalsteuermodul 5210 Viessmann, Magnetartikeldecoder 5211 Viessmann. Das Signal wird über 2 Decoderadressen angesteuert, aber die Signalbilder des Signal sind nicht diegleichen wie die im Gleisbild von WDP. Der Anschluss wurde so gemacht wie es im Anschlussschema von Viessmann dargestellt wird. Wo könnte der fehler liegen?
Mfg.
Rudolf Steeg
Hallo Rudolf ,
da Du nicht schreibst wie sich der Fehler auswirkt , bemühe ich mal meine Glaskugel : Und die sagt der Magnetartikeldekoder ist falsch , der liefert nur Impulse , Du brauchst aber einen Schaltdekoder .
Gruss
Ralf
Hallo Jacco 60,
Es geht mir darum das ich über die intellibox das Signalbild einwandfrei schalten kann. (adresse 1 = grün - rot ,adresse 2 = grün - gelb ). Über WDP ist das nicht möglich ?
Mfg.
Rudolf Steeg
Hallo Rudolf
Wie ist denn die Einstellung beim Signalbild?
Ich denke bei dir ist das schalten über K84 eingestellt. Diese Einstllung mußt du ändern, dann sollte es funktionieren!
Hallo Edwin,
vielen Dank für den Tip, es funktioniert alles so wie es sein sollte.
Mfg
Rudolf Steeg