Seite drucken - Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: PerFecT in 29. April 2018, 09:42:59

Titel: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: PerFecT in 29. April 2018, 09:42:59
Hallo zusammen,

Habe meine Profisignale V2.0 von Märklin Art. Nr. 76391-76394 über die CS2 mit MM programmiert, an der CS2 schalten sie danach einwandfrei.
Meine Anlage fahre ich mit Windigipet und der Tams. Wenn ich die Profisignale einbaue auf meiner Anlage
funtionieren die Signale für kurze Zeit einwandfrei. Danach lassen sich die Signale nicht mehr schalten.
Signale wieder ausgebaut und an der CS2 Funktion getestet, einwandfrei.Wieder in die Anlage eingebaut
und das Spiel geht von vorne los. Wer weis Rat und hat die gleichen Probleme?
Über die Tams Easy Control lassen sich die Signale auch steuern, wenn diese in der Anlage eingebaut sind, nur
über Windigipet nicht. Signal-Adressen ab 30 aufwärts.
LG

PerFecT
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 29. April 2018, 10:08:31
Hallo PerFecT (komischer Name),
unter welchem Datenformat und mit welcher Adresse steuerst Du denn sich Signale?
Welche Artikelnummer haben die Signal?
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 29. April 2018, 11:04:41
Hallo,
warum hast Du jetzt beide Einträge von Dir gelöscht?
Wenn Du unter MM steuerst, dann musst Du in den Systemeinstellung nichts ändern.
Die Magnetartikel-Erfassung im WDP-Gleisbild sollte wie im folgenden Bild aussehen.
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: PerFecT in 29. April 2018, 11:58:32
Genauso sieht das mir auch aus, aber warum kann ich die Signale dann nicht schalten?
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 29. April 2018, 15:37:20
Hallo,
dann stell mal ein Bild von Deiner Signal-Erfassung hier ein.
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: Peter Ploch in 29. April 2018, 17:08:49
Zitat von: PerFecT in 29. April 2018, 09:42:59Habe meine Profisignale V2.0 von Märklin Art. Nr. 76391-76394 über die CS2 mit MM programmiert, an der CS2 schalten sie danach einwandfrei.

Hallo ?,

was sollen das denn für Signale sein? Im Katalog 2017/2018 habe ich diese nicht gefunden. Soll das vielleicht das Formsignal 70391 etc. sein?
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: PerFecT in 29. April 2018, 17:22:00
So sieht das bei mir aus
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: Torsten Junge in 29. April 2018, 18:01:27
Hallo,

@Peter hier (https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/76394/136/?tx_torrpdb_pi1%5Bbacklink%5D=136&tx_torrpdb_pi1%5Bpage%5D=1&tx_torrpdb_pi1%5Bperpage%5D=10&tx_torrpdb_pi1%5Bera%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bnewonly%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bavailable_only%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bgaugechoice%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bgroupchoice%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bsubgroupchoice%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bfeature%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bcatalog%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bsearchstring%5D=&tx_torrpdb_pi1%5Bsearch_artnum%5D=76394&tx_torrpdb_pi1%5Bsearchres%5D=1)

Sind die Magnetartikel in der Tams auf MM gestellt?
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: Peter Ploch in 29. April 2018, 18:31:50
Zitat von: Torsten Junge in 29. April 2018, 18:01:27
@Peter hier (https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/76394/136/?tx_torrpdb_pi1%5Bbacklink%5D=136&tx_torrpdb_pi1%5Bpage%5D=1&tx_torrpdb_pi1%5Bperpage%5D=10&tx_torrpdb_pi1%5Bera%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bnewonly%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bavailable_only%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bgaugechoice%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bgroupchoice%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bsubgroupchoice%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bfeature%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bcatalog%5D=0&tx_torrpdb_pi1%5Bsearchstring%5D=&tx_torrpdb_pi1%5Bsearch_artnum%5D=76394&tx_torrpdb_pi1%5Bsearchres%5D=1)

Danke Torsten, dann sind diese Signale wohl im Augenblick nicht mehr im Angebot.
Titel: Re: Märklin Profisignale lassen sich nicht schalten über Windigipet
Beitrag von: PerFecT in 03. Mai 2018, 17:46:21
Ja sind in der Tams auf MM eingestellt.
Weis jemand, ob ich in Windigipet bei den ms was einstellen muss?