Hallo WDP-Freunde,
die Version WDP 2018 ist sehr gelungen und erscheint aufgeräumter und systematischer als die Vorversion. Es gibt sehr viel zu entdecken. Vielleicht darf man sogar sagen, nichts ist unmöglich.
Genau darauf bezieht sich meine Frage: ist die Littfinski Light&Night PC-Lichtsteuerung mit WDP 2018 möglich? Wenn ja wie. Falls nicht, danke ich trotzdem für eine Nachricht.
Hallo Ulrich,
Es gibt keine direkte Schnittstelle. Wenn ich es recht verstehe gibt es bei Light@Night aber Eingänge wo man dann ggf. Über Schaltdekoder welche am Digitalsystem hängen Aktionen auslösen könnte.
Grüße
Markus
Hallo Ulrich,
Ich steuere die gesamte Beleuchtung der Anlage über Light@Night einschließlich der Raumbeleuchtung mit LED`s.
Habe es anders herum gemacht als wie von Markus beschrieben. Aus Light@Night wird um 18:00 Uhr ein Kontakt geschlossen der schaltet ein Bistabiles Relais und über dieses wird ein Rückmelder in WDP aktiviert, so geht diese um die Zeit auf Besetzt. Umgekehrt bekommt das Relais um 8:00 Uhr ein Impuls und schaltet den Rückmelder wieder aus. Die Auswertung des Rückmelders erfolgt im STW, so das z.B. auch das Licht in den Personenwagen geschaltet werden kann. Hier fehlt noch die Erlaubnis, Makros auch während einer aktiven Zugfahrt/Fahrstraße zu schalten wie in diesem Beitrag (https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=78699.msg217068#msg217068). Die Uhrzeiten kannst du ja in Light@Night frei einstellen, wann was ausgehen soll.
Hallo
Noch eine andere Idee.
Ein Fahrzeugdecoder vom DC-Car kann LED-Ketten (12 Volt) dimmen.
So wäre mit einer Lokadresse eine LED-Kette 0 und 5 bis 100% durch die Geschwindigkeitseinstellung zu Dimmen.