Hallo zusammen,
seit gestern bin ich esitzer einer ESU Ecos2. Verzweifelt versuche ich diese mit Win Digipet 2015.2 zu verbinden.
Den PC habe ich über Netzwerkkabel und einen SAwitch mit der Ecos verbunden.
Über den Assistent von Win Digipet habe ich die IP-Adresse eingegeben und den Verbindungstest durchgeführt. Alles war positiv. Nur bei Win Digipet selbst leuchtet der ESU Ecos2 Button immer rot. Bei meiner Intellibox war dieser Knopf grün. Ich bekomme einfach keine Verbindung hin. Sieh auch Bilder.
Weiß jemand Rat.
Viele Grüße und im Voraus vielen Dank.
Joachim
Hallo Joachim, schau mal in der Ecos nach, Einstellungen Register 1, links IP konfiguration, da solltest Du eine IP-Adresse und Subnetzmaske angezeigt bekommen, nimm diese IP-Adresse und gib die in den Systemeinstellungen von WDP ein.
So wie Du es beschreibst gehe ich mal davon aus dass dein PC mit einem Patchkabel am Switch angeschlossen ist, weiter nehme ich an dass von deinem Router, so es denn einen gibt, ein weiteres Patchkabel zu deinem Switch geht. Und nun hast Du deine Ecos ebenfalls mit einem Patchkabel an den Switch angeschlossen.
Du solltest aber auch in deinem Router mal nachschauen mit welcher IP-Adresse di Ecos registriert ist, sei denn sie bezieht diese über DHCP automatisch.
Hallo Diork,
genauso wie du es beschrieben hast habe ich es auch gemacht. Nur ein Router ist nicht dazwischen. Vom PC ein Kabel an den Switsch dann weiter an die Ecos. In der Ecos die IP-Adresse abgelesen und in Win Digipet eingegeben. Danach den Test durchgeführt, welcher positiv war.
Trotzdem hat Win Digipet keine Verbindung zur Ecos.
Hallo, warum hast DU den Switch dazwischen?
Hallo Joachim,
in diesem Fall solltest Du im handbuch für Deine 2015er Version nochmal im Kapitel Anbindung von Netzwerkzentralen nachlesen. Dor sind auch Adressierungsbeispiele hinterlegt. Diese kannst Du auch für Deine Konfiguration mit einem Switch verwenden
Die von Dir verwendete 169er Adresse wird von Microsoft automatisch erzeugt. Wenn hier die weiteren Einstellungen (z.B. Subnetzmaske nicht passen, wirst du zu keinem Ergebnis kommen. Gerne kannst du hier auch Deine Adresskonfiguration (Kombination Adresse/Subnetzmaske) niederschreiben. Dann können wir schauen an welcher Stelle der Hund begraben ist.
Hallo Joachim,
ein Switch gehört da nicht hin.
Vergebe in ECoS und PC ein Pärchen feste IP-Adressen.
Z.B.
192.168.0.170 und 192.168.0.171. Subnetzmaske in beiden Geräten 255.255.255.0.
Mehr nicht.
Jetzt kommt es auf die Netzwerkkarte Deines PC an, was sie kann. U.U. ist ein Crossoverkabel erforderlich.
Mein Laptop (2012) kommt ohne, also mit einem 1:1 Patchkabel auf die ECoS, WDP läuft bestestens.
Mein Oldi-PC benötigt ein Crossoverkabel.
Gruß
Rainer
Hallo Zusammen,
der Switch ist bei dem genannten Netzaufbau nicht notwendig, schadet aber auch nicht. Die von Rainer vorgeschlagenen IP-Adressen und Subnetzmasken kannst Du (Joachim) verwenden.
Den Switch habe ich ausgebaut. Es besteht eine direkte Verbindung PC-Ecos.
Die IP-Adresse in der Ecos ist 169.254.7.189, Netzmaske 255.255.0.0, im PC IP-Adresse 169.254.7.188, Subnetzmaske 255.255.0.0
Doch nichts funktioniert.
Du solltest gemäß der Anleitung siehe Auszug im Anhang vorgehen, siehe Punkt 24.2 und achte darauf das Du den Haken wie in der Anleitung beschrieben für den eigenen DHCP Server setzt. Es wäre auch weiter zu empfehlen zunächst einmal die IP Adressdaten und Netzmaske so aus der Anleitung zu übernehmen. Sollte es dennoch nicht funktionieren könnte es sein das Du ein sog. Crossoverkabel benötigst. Als ich meine erste Ecos seinerzeit direkt mit dem Rechner verbunden hatte benötigte ich auch ein solches. Heute habe ich sie im Netzwerk eingebunden und läuft ohne Probleme.
Hallo Dirk,
alles das habe ich auch gemacht. In der Anleitung steht auch, dass ich einen Hub oder Switch dazwischenschalten soll. Dann benötige ich kein Crossoverkabel. Aber wie schon geschjrieben, ich habe alles versucht, direkt angeschlossen, über den Switch, IP-Adressen automatisch oder manuell. Keine Verbindung, obwohl der Verbindungsassistent von Win Digipet einen grünen Haken bringt.
Ich werde, da die Ecos neu ist, sie zum Händler zurückbringen. Der soll mir eine Neue besorgen. Ich melde mich dann in ca. 14 Tagen wieder was daraus geworden ist.
Gruß Joachim und vielen Dank.
Zitat von: Schlittenfahrer in 02. März 2019, 23:04:26
Den Switch habe ich ausgebaut. Es besteht eine direkte Verbindung PC-Ecos.
Die IP-Adresse in der Ecos ist 169.254.7.189, Netzmaske 255.255.0.0, im PC IP-Adresse 169.254.7.188, Subnetzmaske 255.255.0.0
Doch nichts funktioniert.
Hallo Joachim,
wieso verwendest Du IP Adressen von APIPA?
Die vergibt Windows, nimm´die genormten für private Netzwerke. 192.168.x.x.
Subnetzmaske 255.255.0.0? Wie wäre es mit 255.255.255.0?
Und in der ECoS wird eben nicht ein Häkchen bei DHCP gesetzt.
Wozu auch, ECoS und PC habe ja bereits eine feste.
Jedenfalls mach ich das nicht und habe eine Verbindung. Gleiches praktizieren wir im Verein mit der CS2.
Viel Erfolg
Rainer
Hallo,
wenn man hier schon Tipps gibt - sollten diese auch umgesetzt werden! Wenn kein DHCP Server wie bei Dir vorhanden ist, müssen die Adressen fest vergeben werden in PC und Ecos!
Du kannst hier den Beispiel wie von Rainer vorgeschlagen hat folgen!
Adresse PC:
IP:192.168.0.170
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway: lässt du frei
Ecos
IP 192.168.0.171
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway: lässt du frei
Ob die Adressen richtig sind, siehst Du auch schon wenn Du im Browser die IP-Adresse der Ecos eingibst!
In WDP wird dann die IP der Ecos eingetragen!
Hallo, ich melde mich nun wieder.
Die Ecos habe ich endlich zurück. Leider besteht das Problem mit der Verbindung immer noch.
Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe: Windows 10 frisch installiert und darum auch Win Digipet. Die neueste Software für Win Digipet 2015.2c habe ich installiert.
Damit ich mit dem PC auch ins Netz kann habe ich folgendes angeschlossen. PS über einen Switch an einen Router. Die Ecos an den Switch (wie in der Beschreibung von Win Digipet).
Die IP Adressen:
PC 192.168.0.115
Ecos 192.168.0.116
Subnetzmaske bei beiden 255.255.255.0
Gateway bei beiden 192.168.0.1
Also sollten diese Einstellungen stimmen. Trotzdem leuchtet beim Start von Win Digipet immer der Button "ESU Ecos 2" rechts oben rot. Wenn ich auf diesen Button klicke kommt der Laufzeitfehler.
Wenn ich die Ecos direkt, also ohne Switch anschließe muss ich andere IP Adressen eingeben, was ich auch gemacht habe. Auch da kommt der Laufzeitfehler.
Weiß noch jemand Rat wie ich diese Verbindung zum Laufen bekomme.
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
siehe hier:
https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=76467.0
Grüße
Markus
Hallo Joachim,
der Hinweis von Markus zuvor ist eine Variante, wenn Du Dich da aber nicht ran traust,
dann installiere mal die WDP 2015 DEMO. Ist leider bei WDP 2015 so. Hat bei uns immer geholfen.
Siehe: Beitrag #10
https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=74161.msg183545#msg183545 (https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=74161.msg183545#msg183545)
Die WDP 2015 DEMO ist aktuell im Downloadbereich verfügbar.
https://www.windigipet.de/foren/index.php?page=menu_de_0701_04_00_page_downloads2012 (https://www.windigipet.de/foren/index.php?page=menu_de_0701_04_00_page_downloads2012)
Gruß und gutes Gelingen
Rainer
Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen.
Hallo
dank der Information von Markus hat es jetzt funktioniert, egal ob ich das Kabel direkt anschließe oder über den Switch. Ich wäre daran verzweifelt. Einen besonderen Dank an Markus, aber auch allen Anderen vielen Dank.
Gruß Joachim