Hallo und guten Tag,
ich suche jemanden im Raum Gotha/Thüringen,
der eine Drehscheibe mit DSD 2010 Steuerung sein eigen nennt und mit Windigibet2015/2018 steuert.
Ich komme selber nicht weiter.
MFG
Olaf Schellenberg
Hallo Olaf,
dann gib doch mal genaueres an, wo es hapert und stelle evtl. auch mal Dein Projekt zur Verfügung.
Hallo und guten Tag
Ja wie soll ich es beschreiben,
die Drehscheibe selbst funktioniert einwandfrei mit der Software von Sven Brandt
ich habe die Abgänge in Windigibet zugewiesen?
Hallo Olaf,
Du musst den MAs auch noch die Farbe zuordnen.
Also nicht nur MA-Nr. 229, sondern auch noch, ob Rot oder Grün.
Es fehlen auch die MAs für die Steps Links/Rechts.
Auch die eingetragenen Blindstutzen sollten eine MA-Adresse erhalten.
Deine Adressen scheinen auch nicht mit der Decoderbeschreibung überein zu stimmen:
Drehrichtung rechts= 228R und nicht wie bei Dir 227R
Drehrichtung links= 228G und nicht wie bei Dir 227G
Turn=227R oder G
Die Gleisanschlüsse sind nur definiert von 229R für Gleis 1 bis 240G für Gleis 24
Die Adresse 241 gibt es also nicht! Das wäre wieder Gleis 1, also 229R
Vielen Dank Helmut,
ich werde mich am Wochenende noch einmal dran machen.
Mfg
Olaf Schellenberg