Hallo Modellbahnfreunde
Meine Drehscheibe reagiert nicht, wenn ich sie manuell betätigen will.
Nach längerem nichtbetrieb kann ich einige Bewegungen ausführen (inkl. Beleuchtung ein und aus schalten) aber dann plötzlich lässt sie sich nicht mehr ansprechen.
Der Decoder ist von Sven Brand. Mit dem dazugehörenden Bedienungsgerät lässt sie sich immer bewegen.
Habe mich auch schon gefragt wie ich den Decoder auslesen könnte. So wäre es auch einfacher zu sehen ob alles richtig eingegeben ist.
Danke für eure Anregungen und Hilfe
Hallo Claude
Schaue dir doch bitte mal die Intelligente Drehscheibe an, sind da noch alle Daten drin?
Wenn nicht, dann aus einer alten Datensicherung diese Daten wieder herstellen. Es sind die Dateien in deinem Projekt-Verzeichnis: DSint und DS15.
Hallo Edwin
Danke für deine Antwort.
Habe die Drehscheibe lange nicht mehr in Betrieb gehabt, da ich diesen Teil am verändern bin und somit keine Sicherung von früher mehr habe (es werden ja nur 5 behalten und die restlichen gelöscht). Es sind alle Eintragungen noch vorhanden bei der intelligenten Drehscheibe und auch mit Reparieren hat es nichts gebracht.
Schau mal da nach https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=79972.msg225151#msg225151 (https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=79972.msg225151#msg225151)
ich tippe auf dieses Problem
Hallo Konrad,
Das dürfte so nicht sein.
In dem verlinkten Beitrag geht es um die alte Drehscheibe welche mit dem Schiebebühnen-Dialog angesteuert.
Aber der User schreibt ja vom Sven Brandt Dekoder.
Grüße
Markus
Hallo Markus und Konrad
Besten Dank für eure Antworten.
Es ist schon so, wie von Konrad beschrieben. Schiebebühne öffnen, Häckchen bei Aktivieren eintragen und speichern. Siehe da: Win-Digipet komuniziert wieder, mit der Drehscheibe.
Was ich immer noch nicht gelöst habe (unabhängig der Komunikation) das wenn ich Symbohl 148 (Nr.228 grün+rot) betätige, passiert nichts. Bei dem anderen Symbohl 142 (Nr. 226 grün+rot) Step wird zum nächsten gefahren.
Darum währe es schon supper, wenn es die Möglichkeit gäbe, den Decoder auszulesen, um zu sehen, ob dort etwas nicht richtig eingetragen ist.
Hallo Modellbahnfreunde
Heute reagiert die Drehscheibe gar nicht mehr über Win-Digipet (auch nach Neustart).
Hallo Claude,
hast Du denn das Programm von Sven Brandt für die Drehscheibe DSD2010.EXE.??
Da kannst Du alles einstellen, klappt prima damit, habe ich auch....
Bernd
Der der was von elektronik versteht ;)
Hallo Bernd
Danke für deine Antwort.
Ich habe das Programm nicht, wo ich den Decoder einfache programieren könnte.
Das einzige was ich habe ist das Bedienungskästchen mit 3 Tasten (rechts, links und schwarz für in programmiermodus zu gelangen).
Wie komme ich jetzt zu diesem Programm. Mir hat damals Gerd Boll die Drehscheibe umgebaut. Wäre schon toll ich könnte sehen wie der Decoder eingerichtet ist, so wie bei den Lockdecoder.
Nur mein Decder ist ja unter der Bühne (und nicht unter Grube eingebaut) und hat somt kein Anschluss, für direkten Zugrif über PC.
Hallo Claude,
auf der HomePage von Digital-Bahn.de kannst du unter suche den Begriff DSD2010 eingeben dort findest du alle Infos über den Decoder und kannst dir auch das Programm herunter laden.
Gruß Arnold
Hallo Zusammen,
ich vermute, dass Claude noch den "alten" Brandt-Decoder verbaut hat und nicht den DSD2010. Hier wäre ein Auslesen des Decoder auf einfache Art nicht möglich, da dieser keine Schnittstelle besitzt.
@Claude: Du könntest mal probieren, ob sich der Decoder durch Senden einer Magnetartikeladresse eines Anschlusses von der Zentrale aus ansprechen lässt.
Hallo Bernd
Der Decoder heist: DSD-M V144-M.
Es läst sich auch über die Tams nichts bedienen, nur mit dem Bedienkasten zum DSD.
Was bedeutet diese Meldung im Bild und wo mus ich das Digitalsystem eintragen, damit dieser Verknüpfungsmanager funktioniert? Finde dazu kein Beitrag.
Hallo Claude,
Das Fenster braucht man nur bei Systemen wie der Ecos aber nicht bei deiner Tams
Grüße Grüße
Markus
Hallo Markus
Danke für die Aufklärung.
Habe Heute mit Herrn Boll telefoniert. Er hat mir erklärt das von Seite Decoder her, alles in Ordnung sei. Komisch sei einfach das ich mit der Zentrale keine Befehle geben kann.
Habe darauf alle Anschlüsse kontrolliert (auch mit Messgerät), und nichts gefunden.
Hallo Modellbahnfreunde
Endschuldigung das ich wieder an euch gelange.
Heute habe ich wieder die Modellbahn eingeschaltet (ohne den PC). Da ja das Licht auf der Bühne brennt, habe ich ein par mal dieses mit der Zentrale ein und ausgeschaltet. Auch Step funktionierte. Plötzlich ging wieder nichts mehr. Alle anderen Funktionen, wie Weichen schalten oder Lock aufrufen usw. Funktioniert auch.
Anlage abschalten, eine Zeit warten und wieder einschalten. Gleiche Spiel wieder.
Somit ist für mich klar das die Verbindung zwischen Zentrale und Decoder abgebrochen wird.
Aber wieso dies geschieht das ist das grosse Rätzel (Licht auf der Bühne brennt ja und Locks fahren auch), somit kann es nicht an einer elektrischen Verbindung liegen.
Werde mich mal mit Tams Elektronic in Verbindung setzen.
Hallo Modellbahnfreunde
Jetzt sind meine Komunikationsprobleme zwischen Zentralle und dem Decoder (Drehscheibe) gelöst.
Nach Komunikation mit Herrn Boll (bmbtechnik und Herrn Kalbe (Tamselektronik).
Die Ursache ist eine zu dünne Ringleitung (1mm2).
Nachdem ich versuchsweise 1,5mm2 Draht, direkt von Booster zur Drehscheibe gelegt habe, funktionert alles besten (auch über Win-Digipet).
Hätte nie gedacht das ein Decoder so empfindlich, auf Spannungsverlust, reagiert (obwohl Loks über die Bühne gefahren sind).
Das heisst jetzt für mich 20m Ringleitung (für 5 Booster Ausgänge) auf 2,5mm2 umändern.
Allen vielen Dank für eure Hilfen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag und dies wenn möglich an einem kühlen Ort.