Seite drucken - Entkupplungs Gleis

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Hans Eisenhut in 27. Juli 2019, 14:12:57

Titel: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Hans Eisenhut in 27. Juli 2019, 14:12:57
Hallo WinDigipetler,

Habe einige Entkupplungs Geleise. Wo kann ich Einstellen, dass der Balken länger oben bleibt?
Finde keine Einstellung dazu. Der Balken springt nach oben und dann gleich wieder runter. Das reicht nicht zum entkuppeln.

Freundliche Grüsse
Hans
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Markus Herzog in 27. Juli 2019, 15:00:50
Hallo Hans,

Es hängt was vom Dekoder. Wenn das der Dekoder mitmacht und kann wäre die Schaltzeit in der Magnetartikelerfassung der richtige Ort.

Grüße
Markus
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Hans Eisenhut in 27. Juli 2019, 15:13:17
Hallo Markus,

Danke
Die Kupplungsgleise sind am Märklin Decoder K83 angeschlossen. Wie in der Artikelerfassung erkenne, kann man
nichts einstellen.
Freundliche Grüsse
Hans
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Friedel Weber in 27. Juli 2019, 15:39:47
Hallo Hans

Im WDP-Hauptprogramm den Gleisbild-Editor aufrufen! Dort unter "Magnetartikel-Adressen" den Entkupplungstaster erfassen und rechts im Bild die Schaltzeit z. Bsp. auf 1000msec setzen.

Ob Dein Decoder darauf reagiert, musst Du ausprobieren. Bei meinen Decodern von IEK klappt es.
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Hans Eisenhut in 27. Juli 2019, 15:49:51
Hallo Friedel,

Danke für den Hinweis.
Habe das schon ausprobiert. 10000msec eingestellt, funktioniert aus nicht. Ich dachte es gibt noch eine andere
Lösung.

Freundliche Grüsse

Hans
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Markus Herzog in 27. Juli 2019, 16:11:49
Hallo Hans,

Du hast je ne CS1, hast du nach der Umstellung mal den verknüpfen Magnetartikel in der CS1 aktualisiert? Denn die Zeit bestimmt nachher die CS1...

Grüße
Markus
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Edwin Schefold in 27. Juli 2019, 16:12:01
Hallo Hans
ich nutze hierfür einen K84 Schaltdecoder.

Das Rückstellen übernimmt dann der STW hier kannst du die Zeit dann bis auf 30sec ausdehnen, wobei dies nicht zu empfehlen ist. Ich denke aber dass, Schaltzeiten von 3sec - max. 10sec ohne weiteres ausreichen sollten.
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Hans Eisenhut in 27. Juli 2019, 17:18:53
Hallo Markus, es geht alles über die CS, die CS1 wird zur Steuerung der Loks benötigt.. Werde die Verknüpfung nochmals über Prüfen.

Hallo Edwin, komme jetzt nicht mehr an die Verkabelung ran. Danke für den Vorschlag.

Freundliche Grüsse

Hans
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Hans Eisenhut in 27. Juli 2019, 17:19:59
Markus,
meinte die CS2 als Hauptgerät.
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Hans Eisenhut in 28. Juli 2019, 14:55:39
Hallo Markus
Habe nun die Verknüpfung WDP mit der CS2 kontrolliert. Kann keine Verknüpfung ausführen.
Habe ein Bild angehängt und die Zip Datei.
In oberen Teil wird nichts angezeigt und unten die Magnetartikel in der CS2.
Wie kann ich das lösen?

Freundliche Grüsse
Hans
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Markus Herzog in 28. Juli 2019, 15:02:27
Hallo Hans,

Ich war in meiner ursprünglichen Antwort davon ausgegangen, dass du mit der CS1 schaltest.

Bei der CS2 gibt es nichts zu verknüpfen und die CS2 übernimmt 1:1 die Schaltzeit aus WDP bei jedem Befehl.

Wenn der Dekoder trotzdem nicht länger schaltet, kann der das vermutlich nicht. Dann kann ich dir leider auch nicht helfen.

Grüße
Markus
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Hans Eisenhut in 28. Juli 2019, 15:07:14
Danke Markus,
Schönes Wochenende

Gruss Hans
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Francois in 16. September 2019, 11:35:37
Hallo Windigipet Freunde

Ich habe einen  ähnlichen Wunsch die Schaltzeit für das Entkopplung Gleis zu erhöhen.

Da ich Weichen2 von Digital Bahn verwende  habe ich zuerst die Time Out am Decoder auf 6 Sekunden gesetzt.
Das scheint zu funktionieren , da mit Schalten direkt CS 2 Touchboard , wird der Decoder langer, wie einstellt , geschaltet.

Zurück zu Windigipet im Gleisbildeditor , hier egal welche Schaltzeit ich hier verwende kommt nur  ein kurzer Impuls auf die Anlage 
Ich habe auch bemerkt das Windigipet hier Werte bis zu 6000 (ms?) zulässt
Ich Handbuch steht etwas von 3000.

Da bin ich ratlos was ich hier falsch mache

Mfg
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Edwin Schefold in 16. September 2019, 19:09:36
Hallo Francois

Ich schalte diese mit einem Schaltdecoder (K84)

Im Stellwerker stelle ich dann eine Zeit ein, wann dieser Schalter wieder zurück gesetzt werden soll.

Somit lege ich dann selber fest, wie lange der Entkuppler geschaltet bleiben soll.
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Herbert Apel in 16. September 2019, 19:20:07
Hallo Eddy,
ich mache das auch so mit verschiedenen Magnetartikeln und nutze teilweise auch den Taktgenerator und habe so die besten Ergebnisse in  Verbindung mit dem Stellwerkswärter.
( bewegte Figuren, Magnetartikel jeglicher Art , auch Eigenbauten usw. )
Herbert
P.S. zu Hans
du brauchst nichts neu verkabeln, nur den Dekoder tauschen !


Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Francois in 17. September 2019, 10:17:17
Hallo Eddy und  Herbert

Danke ! Das ist eine gute Idee die ich leicht umsetzen kann.

Bleibt noch das Verständnis warum die Erhöhung der Schaltzeiten in Windigipet nicht mehr bei mir geht.
Ich kann erinnern das ich früher bei schwergängigen Weichen die Schaltzeit  ein bisschen erhöht habe.

Am Decoder kann es nicht liegen, da er konkret regiert wenn ich ihn  direkt über die CS2 schalte
Hat das etwas mit Update 18.1 c und der Umgestaltung der Magnetartikel Erfassung  zu tun ?

Mit freundlich Grüßen aus Grenoble

Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Harald Epoche 2 in 17. September 2019, 11:21:53
Hallo Hans

Ich mach es über Profile und lasse den Entkuppler mehrmals kurz Anheben.
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Markus Herzog in 17. September 2019, 17:15:47
Hallo Francois,

bei Entkupplungs-Gleisen ist es so, dass diese von Win-Digipet (schon immer) solange angesteuert werden wie man die Maustaste auf dem Symbol im Gleisbild niedergedrückt hält. Die Zeit aus dem Gleisbildeditor bewirkt bei Entkupplungsgleisen nur etwas wenn diese automatisiert in Fahrstraßen ansteuert werden.
Das ist anders als bei Weichen, dort wirkt die Zeit immer. Aber bei Entkupplungsgleisen muss man schon die Maus lange genug drücken. So kann man dann auch eine längere als die eingestellte Zeit erwirken (sofern das Digitalsystem oder der Dekoder es nicht doch begrenzen).

Grüße
Markus
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Herbert Mak in 17. September 2019, 17:49:02
Hallo Francois,

schaust Du hier:
https://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_dauer.htm#varianten

Mit diese Firmware und Mode 3 kannst die gewünschte Länge einstellen.
Mit HEX Manipu kann man alles erledigen.
Man muss nur bei HEX Manipu den Haken "Mode-Umschaltung" setzen und dann speichern.
Titel: Re: Entkupplungs Gleis
Beitrag von: Francois in 17. September 2019, 18:08:09
Hallo Markus

Jetzt verstehe ich .. alles klar .. vielen Dank.

Wieder was gelernt  :)
Ok dann ist die Schaltzeiteinstellung hier nicht relevant

Ich werde mir also einen anderen Weg suchen wie die anderen Kollegen vorgeschlagen haben .

Mit freundlichen Grüßen aus Grenoble