Seite drucken - LSDigital yCon Manager - Einstellbarkeit der Kurzschlussempfindlichkeit möglich?

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Stammtisch => Thema gestartet von: Thies Frahm in 13. Dezember 2019, 10:20:46

Titel: LSDigital yCon Manager - Einstellbarkeit der Kurzschlussempfindlichkeit möglich?
Beitrag von: Thies Frahm in 13. Dezember 2019, 10:20:46
Liebe Gemeinde,

ich habe vor einer Woche wenige einfache Fragen an den Support von LSDigital geschickt, die trotz Erinnerung nicht beantwortet werden.

Jetzt hoffe ich, dass es einen Anwender gibt, der das yCon Manager System einsetzt und mir vielleicht Auskunft geben kann.

Kann man die Ansprechempfindlichkeit bei Kurzschluss beim yCon Manager oder bei den yCon Boostern einstellen und wenn ja, in welchem Bereich (von wie viel ms bis wie viele Sek)?

Ich brauche eine Zentrale, deren Empfindlichkeit auf ein verzögertes Ansprechen auf Kurzschluss von ca. 1 (eine) Sekunde einstellbar ist.

Vielen Dank und schönen Gruß!

Thies
Titel: Re: LSDigital yCon Manager - Einstellbarkeit der Kurzschlussempfindlichkeit möglich?
Beitrag von: Bernd Senger in 14. Dezember 2019, 17:30:41
Hallo Thies,

die ucon-Booster lassen sich in der Kurzschlußempfindlichkeit zwischen 10ms und 50ms einstellen. Ein Kurzschlußempfindlichkeit von einer Sekunde würde ich für extrem lang halten.
Titel: Re: LSDigital yCon Manager - Einstellbarkeit der Kurzschlussempfindlichkeit möglich?
Beitrag von: Thies Frahm in 15. Dezember 2019, 21:16:17
Hallo Bernd,

danke für Deine Antwort. Mit 50 ms würde ein - gepatchter - yCon Manager damit für mich ausscheiden.

Die TAMS MC kann eine Ansprechzeit bis maximal 1.000 ms (Eine Sekunde) darstellen, danach muss man die Sicherung abschalten (nicht zu empfehlen). Ich habe sie seit ca. 8 Jahren auf 1.000 ms gestellt und es funktioniert im Zusammenhang mit meinen Gleisbereichsabschaltungen prima.

Laut Aussage von Andreas Hornung von Lokstoredigital schalten seine Lodi Booster in Stellung "sehr langsam" nach ca. 2 Sek (!) ab, selbst die Stellung "Langsam" wäre mit einer Sek noch ausreichend. In Stellung "sehr schnell" schalten die Booster nach 300 ms ab, die anderen beiden Stellungen wären dazwischen.

D.h. die LoDi-Booster haben auch eine 5er Einteilung des Einstellens der Ansprechempfindlichkeit im Kurzschlussfall, scheinen aber - deutlich - andere Werte als die von LSDigital aufzuweisen.

Ich werde die Lokstoredigital Konstellation ausprobieren.

Schönen Gruß!

Thies