Hallo,
ich bin dabei mein TwinCenter gegen eine Ecos2 auszutauschen. Ich habe 1 Kehrschleife mit einem Kehrschleifenmodul SLX805 und Rückmeldemodul RM-GB-8 (bestehend aus 3 Rückmeldern) aufgebaut.
Mit dem TwinCenter lief alles reibungslos, jedoch mit der Ecos2 habe ich folgendes Phänomen:
die Rückmeldung der 3 Abschnitte wird nicht in Windigipet angezeigt, erst nach Betätigung des Monitors an der Ecos wird die Belegung des jeweils bestzten RMK am PC angezeigt. Sonst fährt ein Zug einfach durch ohne das eine Belegung der RMk angezeigt wird und keine Zugbeinflussung findet statt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Hallo Torsten,
Deine Beschreibung ist etwas mager ;).
Ist die ECoS in den Systemeinstellungen bei WDP eingetragen?
Hast Du in der ECoS die Anzahl der Rückmeldedecoder eingegeben? Siehe Anleitung der ECoS "s88-Bus-Konfiguration"
Hoffe, dass Du weiterkommst und grüße Dich
Peter
Hallo Peter,
Danke erstmal für deine Antwort. Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Die Einstellungen sind soweit i.O.
Alle anderen Rückmelder (Viessmann 5233) meiner Moba funktionieren. Nur eben diese in der Kehrschleife nicht.
Bin weiter auf Fehlersuche.
Hallo Torsten,
hast Du die Masse der Rückmeldemodule mit der Masse der ECoS verbunden?
Gruß Peter
Hallo Peter,
habe nochmal einen Testaufbau mit einem RM-GB-8 und der Ecos2 gemacht (ohne Kehrschleifenmodul) und es tritt der gleiche Effekt auf. Bin mir sicher alles richtig angeschlossen zu haben. Warte z.Z. auf Antwort von Littfinski (Bühler). Vlt haben sie eine Antwort parat.
Hallo,
Problem gelöst :)
Lt. Info von Herrn Littfinski muß bei meinem älteren RM-GB-8 (Art.Nr. 320012) die RailCom Funktion in der Ecos deaktiviert werden. Und schon funktioniert alles wieder.
Um die RailCom Funktion wieder nutzen zu können, benötigt man einen neuen IC1 für den RM-GB-8 mit Firmwareupdate aus dem Ersatzteilshop von Littfinski.
Hallo Torsten,
danke für die Rückmeldung :D - so hilft es sicher auch anderen.
Ich habe bei meiner ECoS RailCom auch deaktiviert.
Grüße Peter.