Hallo,
beim Ablauf der Zugfahrten-Automatik wird nur das Standard Profil verwendet.
Gehe ich in den Zugfahrten-Automatik-Editor ist in allen Zeilen das Profil 2 gesetzt.
Beim Testen (T) der Zeilen wird das Profil 2 ausgeführt und die Geschwindigkeit sowie
Loksound werden richtig ausgegeben.
In den Systemeinstellungen ist Profil 2 aktiv.
Was könnte die Ursache sein?
MfG Hans Joachim
Hast du auch die Verwendung von Profilen und Makros in den Systemeinstellungen aktiviert?
Hallo Hans Joachim,
hast Du im ZFA-Editor auch angewählt, dass die Profile verwendet werden?
Hallo,
wo befindet sich im ZFA Editor der erwähnte Parameter bzw Haken
den man setzen muß?
Gesetzt sind in den Systemeinstellungen:
- Verwendung von Profilen und Makros
- Profil 2
Gesetzt ist im ZFA Editor in der Spalte Ablauf:
2 - Profil2
Bitte um Angabe wo noch gesetzt werden muß damit in der Zugfahrt Profil Standard durch
Profil 2 ersetzt wird.
MfG Hans Joachim
Hallo Hans Joachim,
siehe Anhang.
Hallo,
besten Dank. das war die Lösung. Funktioniert jetzt einwandfrei.
Wobei nicht ganz klar ist wofür hier der Parameter erforderlich ist. Gebe doch schon beim ZFA Editor Profil 2
an.
Wünsche Frohe Weihnachten und ein gesundes erfolgreiches Neues Jahr.
MfG Hans Joachim