Hallo zusammen ich bin neu in Dem ganzen Thema ich habe meine Anlage im WDP gezeichnet und programiert.
Es funktioniert alles einwandfrei bis auf einen RMK.
Ich werd noch wahnsingig mit dem Blinkenden Rückmelder.
Das ist die Weichenstrasse mit rund 30 Weichen in C-Gleis
Ich habe alle weichen und zuleitungen ab gemacht bis auf eine und dann hab ich geschaut blinkt nix dan schön eine angesteckt blinkt nix bis etwa 8 st. Dann blinkts plötzlich wieder ab und zu, dann gedacht diese wird das problem sein also diese weiche wieder abgenommen. Blinkt immernoch also die nächste weggenommen Blinkt immernoch und das spiel hab ich jetzt schon sicher 2 Tage gemacht.
Und sobald etwa 8 weichen drann sind Leuchte noch ein kontakt auf der ist aber an einem ganz anderen Boosterkreis mach ich dann die weiche wieder weg blinkt auch nurnoch die weichenstrasse.
Dann gestern dachte ich, ich habe das Problem entlich gelöst.
Ich hab an der CS2 die Lesezeit der RM von 150ms auf 330ms geändert, jetzt blinkt nichts mehr.
Wss hab ich mich gefreut, bis Heute Morgen, das system gestartet und es Blinkt wieder.
Ich weiss nicht mehr weiter. 😥😥😥
Ich steure über den Mittelleiter mit RM GB8N von LDT an der CS2 mit WDP 2018 Premium
Hallo ????
Willkommen im Forum!
Versuche mal die Verbindungskabel zwischen den S88 Modulen aus und wieder einzustecken, bzw. mal die Kabel zu tauschen.
Es kommt schon mal vor, dass hier die Verbindung nicht gut ist, und damit die Rückmeldung nicht mehr korrekt arbeitet.
Hab ich gemacht bringt leider nichts.
Hallo dsjutti,
welche (Kabel-)Längen hast Du denn von der Zentrale zu den Decodern, die die blinkenden Kontakte dann haben?
Gemeint ist das s88 Buskabel.
Welches Kabel verwendest Du hier?
Schönen Gruß
Thies
Das ist das erste RM Modul s88 kabel von der zentrale ist 1.5m die restlichen Module sind dan mit doppelt geschirmten Patchkabel cat 6 verbunden.
Hallo djsutti,
ok, bei diesen geringen Entfernungen scheidet ein Signalverlust im s88 Bus mit nachfolgendem "Blinken" der Rückmeldekontakte wohl aus.
Ich hatte diesen Effekt schon einmal, nachdem einer meiner s88 Stränge (ohne Netzwerkkabel) ca. 16 Meter Länge aufwiess. Aber das scheidet bei Dir ziemlich sicher aus.
Gruß
Thies
Es liegt ziemlich sicher an yen gebrauchten Weichen welche an dem RM angeschlossen sind werde die jetzt erstmal ersetzen.sobald ich geld habe..
Hallo djsutti,
um Dir richtig und besser helfen zu können, solltest Du wie z.B. auch bei Thies zu sehen, Dein Profil um wichtige Daten Deiner Anlage (DCC oder anderes Digitalformat, Gleismodell, Zentrale, Booster, Rückmeldemodule, Weichendekoder usw. Schaue Dir mal diese Profileinträge der Forumsteilnehmer an.
Wie Du da hinkommst? In der obersten Zeile, unterhalb Deiner Anmeldung, findest Du den begriff "Profil". Dort gibt es dann die verschiedenen Bereiche, die Du ausfüllen kannst. Auch ein abschließender Gruß läßt sich da bereits anlegen und wird automatisch an jeden Deiner Beiträge angehängt.
Danke für Deine Bemühungen.
Habe mittlerweile den Fehler gefunden, es war zuviel an dem RMK angehängt ich habe die Strecke jetzt auf 4 RMK aufgeteilt jetzt Blinkt nichts mehr. ;D
Wenn Du jetzt noch Deinen richtigen Namen eingibst - dann blinkt es auch bei mir nicht mehr. Danke, Merci! :)
...was heißt "zuviel an den RMK angehängt"???
Zitat von: Klaus Jaspert in 25. Februar 2020, 11:33:57
Wenn Du jetzt noch Deinen richtigen Namen eingibst - dann blinkt es auch bei mir nicht mehr. Danke, Merci! :)
Wie meinst das ?
naja, djsutti ist auch in der Schweiz ein seltener Vorname, oder?
Zitat von: Matthias Schäfer in 25. Februar 2020, 11:36:51
...was heißt "zuviel an den RMK angehängt"???
Es war eine Streckenlänge von rund etwa 10m an einem Rückmeldekontakt
Zitat von: Matthias Schäfer in 25. Februar 2020, 12:19:33
naja, djsutti ist auch in der Schweiz ein seltener Vorname, oder?
;D ja das muss ich noch ämdern
Zitat von: djsutti in 25. Februar 2020, 12:18:08
Zitat von: Klaus Jaspert in 25. Februar 2020, 11:33:57
Wenn Du jetzt noch Deinen richtigen Namen eingibst - dann blinkt es auch bei mir nicht mehr. Danke, Merci! :)
Wie meinst das ?
Wir kommunizieren hier alle mit Klarnamen - wenn Du mal schaust. djsutti kann ich mir nicht als "gängigen Namen vorstellen - auch wenn ich nicht soweit von der D/CH Grenze weg wohne. Gehe mal in Dein Profil und vielleicht kannst Du Dich überwinden - dann spricht Dich auch jeder mit Deinem richtigen Namen an.
Hallo Thomas,
10 m für einen Rückmelder ist tatsächlich eine stattliche Länge. Auf der anderen Seite habe ich noch nicht gehört, daß es aus welchem Grund auch immer eine Längenbegrenzung des RMK gibt, schon eher eine mögliche Begrenzung des Rückmeldekabels, querschnittabhängig?
Vielleicht sagt ja ein elektronikbewanderter Kollege noch etwas dazu.
Zitat von: Matthias Schäfer in 25. Februar 2020, 16:41:50
Hallo Thomas,
10 m für einen Rückmelder ist tatsächlich eine stattliche Länge. Auf der anderen Seite habe ich noch nicht gehört, daß es aus welchem Grund auch immer eine Längenbegrenzung des RMK gibt, schon eher eine mögliche Begrenzung des Rückmeldekabels, querschnittabhängig?
Vielleicht sagt ja ein elektronikbewanderter Kollege noch etwas dazu.
Ich habe alles mit 1,5 mm2 verkabelt und die Patchkabel sind Doppelt abgeschirmt.
Also an dem kann es nicht gelegen haben.
Hallo zusammen,
eventuell wirkt diese Länge ja wie eine Antenne und reagiert empfindlicher auf Störspannungen.
10m direkter paralleler Verlauf vom Mitteleiter und RMK !
Hallo Thomas,
ich will mich jetzt nicht zusätzlich in die Diskussion einmischen. Trotzdem würde ich aber gern die Frage stellen wieviele Einspeisungen du auf der Länge von 10 m hast? Ich hab - nachdem ich, allerdings bei nur ca. 5 m RMK-Länge, ein ähnliches Problem seinerzeit hatte - die Einspeisungsabstände drastisch verkürzt. Somit gehen eben von einem Rückmelder 4 oder 5 Einspeisungsleitungen weg und es wird zumindest im Meter-Abstand neu eingespeist. Seither habe ich so gut wie keine Probleme mehr mit blinkenden oder sonstwie gestörten RMK´s.
Beste Grüße aus Österreich, Michael
Hallo Thomas,
kann es sein, das ein Weichenantrieb eine Verbindung zum Mittelleiter hat, da DU ja GBM-Melder verwendest.
Gruß
Ulli