Hallo liebe WD-Nutzer!
Ich möchte auf meiner H0-Anlage meine beiden Schattenbahnhöfe mit dem FDL-SBS, der nur von einer Seite aus befahren wird, im Rahmen einer Zugfahrtenautomatik vollautomatisch steuern.
Von den Gleisen 1 und 2 meines Hbfs  sollen die Züge über einen kurzen Block in einen Sbf mit 7 Abstellgleisen einfahren.
Der Block ist jedoch sehr kurz, so dass die meisten Züge in diesem Block nicht halten können, da sie zu lang sind. Der Block beginnt nach dem Ausfahrsignal von den Gleisen 1 bzw. 2 und endet vor dem Einfahrsignal zum Sbf. Eine vereinfachte Darstellung dieses Teils meiner Anlage liegt als Anlage bei.
Kann ich das Halten eines Zuges vor dem Einfahrsignal des Sbfs verhindern, indem ich von jedem Gleis des Hbfs einen Fahrstraßensatz bis zu den Haltesignalen in den Gleisen des Sbfs erstelle und keine Teilfreigabe bis zum Einfahrsignal erteile?
Für weitere Tipps oder Hinweise wäre ich dankbar.
Titel: Re: Schattenbahnhofsteuerung mit FDL-SBS, nur von einer Seite befahrbar
Beitrag von: Sven Spiegelhauer in 29. März 2020, 15:59:27
Hallo Wolfgang,

Ja, das geht. Du benötigst somit 14 Fahrstraßen.
Titel: Re: Schattenbahnhofsteuerung mit FDL-SBS, nur von einer Seite befahrbar
Beitrag von: Matthias Schäfer in 29. März 2020, 16:03:25
Hallo Sven,

wenn alle Gleise gleich lang sind und nur ein iZNF haben, geht das ja. Aber was macht der FDL dann noch? Kurzarbeit???
Titel: Re: Schattenbahnhofsteuerung mit FDL-SBS, nur von einer Seite befahrbar
Beitrag von: wolle49 in 29. März 2020, 16:21:40
Hallo Matthias
Hallo Sven
Alle Sbf-Gleise sind gleich lang und enthalten jeweils ein ZNF. Den Ablauf der Steuerung kann ich doch nach meinem Verständnis vom FDL-SBS durch die eingebauten Optionen wie z.B.
•    wenn Einfahrt nicht möglich, dann Ausfahrt anweisen (Option Ausfahrt ignorieren)'
•   ,Reihenfolge der Ausfahrt - nach IZNF in der Liste'
•   Reihenfolge der Ausfahrt – Zufall'
•   Mit der Ausfahrt warten – nein
•   Reihenfolge der Ausfahrt - in der Reihenfolge der Einfahrt (RFE)'
abwechslungsreich steuern oder?
Titel: Re: Schattenbahnhofsteuerung mit FDL-SBS, nur von einer Seite befahrbar
Beitrag von: HerbertHoberg in 29. März 2020, 16:27:13
Hallo Zusammen,
warum müssen denn alle Gleise Gleich lang sein ??? Das gibt für mich keinen Sinn.
Titel: Re: Schattenbahnhofsteuerung mit FDL-SBS, nur von einer Seite befahrbar
Beitrag von: wolle49 in 29. März 2020, 16:41:03
Hallo Herbert,
in meinen Hbf passen nur Züge mit einer Länge von 180 cm. Die 7 Gleise im Sbf sind alle 200 cm lang. Ich beschränke mich zunächst nur auf die Möglichkeit, auf jedes Gleis nur einen Zug einfahren zu lassen.
Ich verfüge noch nicht über so viel Erfahrung mit Windigipet, dass ich alle Möglichkeiten der Sbf-Steuerung wie z.B. 2 Züge auf einem Gleis oder das Besetzen der Gleise mit Hilfe von Profilen zu regeln.

Es muss sich zunächst mal etwas auf der Anlage bewegen.
Titel: Re: Schattenbahnhofsteuerung mit FDL-SBS, nur von einer Seite befahrbar
Beitrag von: wolle49 in 29. März 2020, 19:40:47
Hallo Sven,