Hallo zusammen,
manchmal ist es we verhext, oder man denkt man hat ein Brett vor dem Kopf. Jedenfalls denke ich im Augenblick so.
Nun habe ich sie Fahrstrassen angelegt, Zwei Zugfahrten programmiert, alles super, nur ein Problem ist da!
In der zweiten Fahrstrasse pendelt der Zug über zwei Stationen, dort bleibt er für 10 Sekunden stehen und soll zurück zum nächsten Punt. usw. Er hält an, die Zeit läuft ab, aber er wendet nicht.
Ich hab alles versucht, aber leider finde ich den Fehler nicht!! >:(
Was mache ich falsch???
Gruss Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
hat der Zug die letzte FS noch nicht aufgelöst und blockiert er sich somit selber?
Grüße aus Österreich, Michael
Hallo Karl-Heinz
Hast du es mal mit Start/Ziel Anwahl versucht. wird da ein Fehler angezeigt?
Ich vermute, das du durch den Wendenbefehl dich selber blockierst, weil ein RMK nach den ZNF belegt ist, du ihn aber in der FS als Frei, in der Stellbedingung angegeben hast. Diesen RKM mußt du dann auf B/F setzen, dann sollte es gehen.
HAllo,
haben die ZNFer die korrekten Fahrtrichtungsinformationen? (Rote Pfeile im ZNF bei Start und Ziel)