Hallo WDP Freunde,
ich möchte mit einem Stellwerkswärter (hier Nr. #30) einen weiteren Stellwerkswärter (#34) aktivieren oder deaktivieren. Dies gelingt mir nicht da die angewählte Nr. # 34 sich immer wieder bei der Übernahme in # 18 verwandelt. Dies geht weiterhin bis irgendwann es ab ca. # 60 wieder geht. Was könnte das verhindern ?
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
Ich werde bis auf Weiteres keine Zeit finden es mir direkt anzusehen, aber Idee:
Ist es eventuell nur eine Anzeigesache oder wird es vielleicht nach einmaligem Speichern ohne den Datensatz erneut aufzurufen evtl. trotzdem korrekt ausgeführt?
Und hast du vielleicht auch mal das Programm oder den STW neu gestartet?
Grüße
Markus
Hallo Markus,
ich habe verschiedenes versucht. Die Nummer wird nicht übernommen. Auch verschiedene andere Nummern nicht. Allerdings wird die nicht ordnungsgem. Nr. auch geschaltet. Funktion funktioniert. Nummernübernahme z.T. nicht.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
Also ist die Funktion erstmal gegeben und nur die Anzeige spinnt?
Grüße
Markus
Hallo Markus,
die Funktion funktioniert mit der falschen ! STW Nr. Die gewählte 34 wird nicht übernommen sondern die 18.
STW 18 - also ein falscher - wird dann ausgelöst. Also wird für die gedachte Aktion was anderes ausgelöst.
Das gibt es noch mit anderen Beispielen.
Gruß Detlef
Hallo Detlef
Stell mal ne Datensicherung ein.
Grüße
Markus
Moin zusammen,
dann bin ich ja nicht der einzige mit diesem Problem.
Ich habe festgestellt, das ab dem Zeitpunkt wo ich die Einträge kopiert, eingefügt und die eingefügten Einträge geändert habe, der STW ab dieser Zeile nicht mehr richtig arbeitet.
Vielleicht hilft das weiter und bekomme eine Lösung.
Danke aus dem NORDEN
Hallo Karsten,
Auch von dir hätte ich gerne mal eine Datensicherung hier als Upload
Grüße
Markus
Bitte schön, ich hoffe es hilft uns beiden weiter.
Gruß
Karsten
Hallo Karsten,
und bei welchem Datensatz tritt das in dem angehangenen Projekt aktuell auf.
Oder erst wenn du einen Datensatz in dem Projekt duplizierst, aber bei dem aktuellen Datenstand nicht?
Grüße
Markus
Ab dem 6ten Datensatz, da hatte ich mit dem kopieren angefangen.
Hallo Markus,
hier die Datensicherung. Das "Verknüpfungsthema" gibt es auch mit anderen Zahlenkombinationen.
LG Detlef
Hallo Karsten,
kannst du mir sagen mal Schritt für Schritt wie ich das nachvollziehen kann. Ich habe gerade mit allen möglichen Datensätzen mal solche Aktivieren/Deaktivieren-Einträge angelegt und kein Problem dabei gehabt.
Grüße
Markus
Hallo Detlef,
Ok, bei dir habe ich sofort was in den Daten gefunden. Habe dir einen kleinen Patch geschrieben.
Entpacke die Zip aus dem Anhang direkt in dein Projekt-Verzeichnis, also:
Windigipet-Installationsverzeichnis\Projekte\BwDahlhausen
Dann rufe die prjSTWPatch.exe auf (eventuell von Windows 10 kommende Warnungen ignorieren), dann Patch ausführen. Es müsste ne Meldung kommen das 87 Datensätze korrigiert wurden.
Das tritt anscheinend nur bei der Schaltaktion auf und nur wenn man STWs kopiert. Wir werden das zukünftig dann mal umschiffen. Bis dahin kann man es aber auch einfach umgehen:
Nach Kopie eines STWs (bitte dafür sorgen, dass die Kopie immer nach dem Ursprungs-Datensatz eingefügt wird) oder auch mehrerer, WDP beenden, den Patch ausführen. WDP neu starten.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
besten Dank. Werde ich so machen. LG Detlef
Hallo Detlef,
ok und melde mal ob es klappt.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
nö, bekomme den patsch nicht hin. Kann den Button drücken, aber keine Reaktion.
LG Detlef
Hallo Detlef,
das kann ja auch nicht funktionieren. Du sollst die Datei kopieren in das Verzeichnis "Windigipet-Installationsverzeichnis\Projekte\BwDahlhausen" und nicht Windigipet-Installationsverzeichnis\Projekte\BwDahlhausen\prjSTWPatch....
kopier die Datei mal in eine Verzeichnisebene höher...da muss ne STW.dat drin sein.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
habe WDP gestartet und ein totales Chaos. Gleisbild verändert, Symbole weg, Grundeinstellungen alle weg, Zentrale falsch, Rückmeldung aus weg. Mein Vorschlag. mache morgen weiter.
Gute Nacht.
LG Detlef
Hallo Detlef,
sei mir nicht böse, da hast du irgendwas anderes noch gemacht. Das kann absolut nichts mit dem Patch zu tun haben.
Habe meinen letzten Kommentar auch nochmal editiert und verdeutlicht was du u.a. falsch gemacht hast. Aber das kann nicht solche Folgen für das Projekt haben. Der Patch rührt außer der STW-Datei nichts an.
Grüße
Markus
Am besten spielst du mal ne Datensicherung ein und gehst dann nochmal genau nach meiner Anleitung vor
Ja, hab ich gemacht .... alles wieder gut, Windows lässt mich nicht entpacken wegen Adminrechte ?
Ich bin Admin. Gib mir bitte noch einen Tip.
Danke
Hallo Detlef,
entpacke die Datei woanders (z.B. auf den Desktop) und kopiere sie dann mit dem Explorer an das Ziel. Wenn man das mit dem Explorer macht dann kann man normalerweise nach doppeltem Bestätigen auch dahin entpacken.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
nachdem ich mich ca. eine 3/4 Stunde mit Windows beschäftigt habe und ich meinen eigene Datenwiederherstellungsfehler korrigiert habe, funktioniert auch die Patchdatei. Alles perfekt. Stellwerkwärter übernimmt die richtigen "Zahlen".
Vielen Dank für deine Korrektur, Geduld und Hilfestellungen.
LG und gute Nacht. Detlef
PS: der Patch hatte natürlich nichts mit dem falschem Gleisbild zu tun !
Moin Markus,
danke für die schnelle Antwort,
werde ich so machen.
Gruß