Hallo liebe Anwender,
ich benötige einen Rat!
Ich habe eine Kupplungsfahrstraße KF von einem iZNF (3 RMK) zu einem Stumpfgleis iZNF 1 RMK.
Die Grundfahrstraße funktioniert, die Lok startet.
Die KF benötigt ein Belegung des iZNF im Stumpfgleis- hier steht ein Waggon (00)
Die KF wird gestartet , die Fahrstraße wird gestellt und die Lok fährt nicht an und die KF wird nicht abgearbeitet, dabei ist der RMK des iZNF des Stumpfgleises mit einem Waggon belegt - rot ausgeleuchtet.
Die KF breche ich ab und wird im Inspektor gelöscht.
Entferne ich nun den Waggon ( keine RMK Ausleuchtung ) und starte nun die KF, dann funktioniert die KF, die Lok startet und die KF wird abgeschlossen und aufgelöst.
In der KF ist der Zielkontakt mit B/F eingetragen.
Merkwürdigerweise funktionieren alle anderen KF mit einem Ziel iZNF aus mehreren RMK.
Auch eine Umwandlung des Ziel iZNF in ein ZNF erbrachte keinen Erfolg.
Was mache ich falsch oder wo kann ich noch weitersuchen ?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Hallo Herr Dr. Schmidt,
Haben Sie in der KF den Rückmeldekontakt auf dem der Wagen steht auch als belegt gekennzeichnet?
Viele Grüße
Jürgen
Hallo,
der Zielkontakt (Waggon) ist in der KF als B/F eingetragen.
Hallo Herr Dr. Schmidt,
Stimmt die Matrix der Lok für diese KF? Das war bei mir öfters der Fall, wenn ich nicht aufgepasst habe und die Lok nicht abfuhr.
Viele Grüße
Jürgen Rosenkranz
Hallo Herr Rosenkranz,
auch die Matrix ist i.O. Die Fahrstraße wird ja gestellt, die Lokbekommt aber keinen Fahrbefehl.
Hallo,
die Lok bekommt jetzt wieder ihren Fahrbefehl ! Warum ????
Was habe ich gemacht:
Ich habe das Ziel iZNF mit einem RMK erweitert; jetzt 2 RMK
Dann den Bremskontakt auf den neuen RMK gelegt.
Dann probiert: Lok erhielt Fahrbefehl.
Dann iZNF umgewandelt in ein ZNF (ohne 2. RMK).
Dann probiert: Lok erhielt Fahrbefehl.
Wieso, Warum ????
Nochmals vielen Dank !