Seite drucken - aktive ZF für Zähler nutzen

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Matthias Schäfer in 25. Oktober 2020, 14:15:03

Titel: aktive ZF für Zähler nutzen
Beitrag von: Matthias Schäfer in 25. Oktober 2020, 14:15:03
Liebe WDP-ler,

folgende Situation:

Es gibt eine ZF vom Hbf über eine lange Wendel zum ESig des SBhf.

Diese ZF besteht aus 5 FS.

Weil dies ZF lang ist, können auch zwei oder drei Züge gleichzeitig diese ZF benutzen und von iZNF zu iZNF hintereinander herfahren.

Wenn diese ZF aktiv ist, soll der STW einen Zähler um 1 erhöhen, und wenn sie nicht mehr aktiv ist, um 1 erniedrigen. Das tut er auch.

Wenn ein zweiter Zug im Rahmen der Automatik sich diese ZF stellt und benutzt, zeigt mir der ZFA-Inspektor auch die beiden laufenden ZF für die verschiedenen Züge an, aber der STW geht in den Zählstreik und erhöht den Zähler nicht nochmal um 1.

Wie kann ich erreichen, daß der STW bei jedem neuen Start der ZF, auch, wenn sie schon einmal von einem anderen Zug genutzt wird und noch aktiv ist, den Zähler erhöht?

Danke für Eure Hilfe, wahrscheinlich habe ich wieder nur eine Kleinigkeit nicht bedacht.
Titel: Re: aktive ZF für Zähler nutzen
Beitrag von: Torsten Junge in 25. Oktober 2020, 16:43:14
Hallo Matthias,
nim den Zähler doch einfach in die Folgeschaltung der ersten und letzten FS einmal + und am Ende wieder - ;)
Titel: Re: aktive ZF für Zähler nutzen
Beitrag von: Helmut Kreis in 25. Oktober 2020, 17:47:55
Hallo Matthias,

hilft es, wenn nicht die ZF den Zähler bedient, sondern die einzelnen Fahrstraßen?
Der Zähler geht auch nicht in den Zählerstreik, sondern die Bedingung ändert sich nicht mehr. Aktiv ist aktiv bis inaktiv kommt.
Titel: Re: aktive ZF für Zähler nutzen
Beitrag von: Matthias Schäfer in 25. Oktober 2020, 18:04:18
Hallo Torsten, hallo Helmut,

ich werde das mal mit der Implementierung in die FS morgen versuchen und berichten.

@ Helmut: Leuchtet ein, aktiver als aktiv geht nicht (außer hyperaktiv, aber da ist man in einem anderen Fachgebiet). Ich ging davon aus, daß die Änderung eines Zustandes den Zähler setzt und zweimal eine ZF einschalten, würde auch zwei Impulse für den Zähler geben.
Mein Irrtum. Ist aber gut zu wissen, wenn man eine lange ZF im STW verwursten will.
Titel: Re: aktive ZF für Zähler nutzen
Beitrag von: Stefan Lersch in 26. Oktober 2020, 10:32:44
Hallo Matthias,

interessenshalber würde ich gerne mal wissen, wozu du den Zähler nutzt? Wenn du damit die Anzahl der Züge kontrollieren willst, die gleichzeitig die ZF nutzen dürfen, geht das auch einfacher. Dann benutzt du den FDL, entweder Zugdichte oder Fahraktivitäten, je nachdem.
Titel: Re: aktive ZF für Zähler nutzen
Beitrag von: Matthias Schäfer in 26. Oktober 2020, 10:42:58
Hi,

der Vorschlag von Torsten klappt erwartungsgemäß, danke