Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem,
Innerhalb einer Fahrstraße wird ein Ziel in der intelligenten Drehscheibe nicht angefahren.
Die Fahrt erfolgt über die Drehbühne zum Ziel diese wird in einem Profil gelöst.
Nun habe ich das Problem das die Schaltung zum Anschlussgleisstutzen erfolgt, aber keine Drehung zum Stutzen.
Ich habe nun testweise den nächsten Gleisanschluss als Ziel verwendet, da funktionierte es ohne Probleme.
Zur Info:
Drehscheibendecoder ist der von Sven Brand.
Bei manueller Schaltung des Magnetartikels erfolgt eine korrekte Anfahrt des Gleises.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Walter Leonhardt
Hallo Walter,
schau mal alle Anschlüsse im Editor der intelligenten Drehscheibe durch. Ich denke da ist mindestens einer falsch erfasst.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
es war so wie Du vermutet hast. Ein Magentartikel war falsch zugeordnet.
Bei dieser Aktion hab ich dann noch eine andere Baustelle gefunden und gleich erledigt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Viele Grüße
Walter.