Hallo zusammen,
Im Gleisbild Editor > Magnetartikel-Test werden bei Auswahl Keybord 20 Motorola werden die vergebenen Adressen nicht angezeigt, somit kann man diese dann auch nicht testen. :(
Das ist nur bei Keybord 20 so. Adressen 305 - 320, schalten tun die Magnetartikel aber.
Hallo Torsten,
Was liegen denn für ne Art Magnetartikel unter den Adressen. Das dürfte nämlich eher an dessen Art und nicht an deren Nummer liegen. Ggf auch mal Datensicherung bitte.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
Das ist wie bei den davor, MM, geht ja bis 320. Es werden ja nur nicht die Adressen ausgeleuchtet als vergeben bei Keyboard 20.
Datensicherung kommt nachher.
Hallo Markus,
Danke für den Hinweis ;). Das Format war es. Habe die Weichen von BiDiB wieder auf MM angeschlossen, da die Stellungsmeldung mit BiDiB bei mir nicht zuverlässig funktioniert.
Haben dann erst mal Datenformat DCC eingegeben dann wieder zurück auf Motororola und jetzt wird auch angezeigt in rot/grün. Danke für die schnelle Hilfe :)