Hallo Miteinander,
Irgendwie stehe ich wieder einmal auf der ,,langen Leitung" in Sachen Stellwerkwächter. Ich bin mir sicher Ihr könnt mir aber helfen.

Ich möchte mittels k84-Symbol Nr. 61 im Schaltzustand ,,Aus" einen Impuls in den STW-Bedingungen absetzen, der innerhalb einer ,,Oder-Verknüpfung" einmalig für 1 Sekunde den Ausgang (k84-Schalter Nr. 749) aktiviert.

Ich bedanke mich schon im Voraus.
Michael
Titel: Re: STW: Impulssteuerung (Wischrelais)
Beitrag von: Helmut Kreis in 12. Januar 2021, 16:10:02
Hallo Michael,

das würde aber nur immer funktionieren, wenn der Schalter von Ein auf Aus wechselt.
Ist das so gewollt?
Titel: Re: STW: Impulssteuerung (Wischrelais)
Beitrag von: MSobersulm in 12. Januar 2021, 16:20:40
Hallo Helmut,
Ja genau der Schaltzustand des Schalters wechselt natürlich.
Gruß Michael
Titel: Re: STW: Impulssteuerung (Wischrelais)
Beitrag von: Helmut Kreis in 12. Januar 2021, 16:39:23
Hallo Michael,

dann vielleicht so. Die Adressen musst Du natürlich entsprechend ändern und den Teil 1 in Deine Oder-Funktion irgendwie einbauen.