Seite drucken - Momentkontakte zeigen belegt bei Programmstart

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Frank Hartig in 09. Oktober 2021, 10:26:14

Titel: Momentkontakte zeigen belegt bei Programmstart
Beitrag von: Frank Hartig in 09. Oktober 2021, 10:26:14
Hallo
Ich habe für meinen Autoverkehr Reedkontakte für die Rückmeldung verbaut.  Soweit funktioniert die Belegung und Freigabe über den/Die nächsten Kontakte gut.
Jedoch zeigen fast alle Kontakte eine Belegtmeldung an, wenn das Programmm neu gestartet wird oder ein Nothalt ausgelöst wurde.
Gibt es hierzu eine Einstellung, die diese Belegtmeldung verhindern?

Danke für eure Hilfe.
Titel: Re: Momentkontakte zeigen belegt bei Programmstart
Beitrag von: Michael Möller in 09. Oktober 2021, 10:30:29
Hallo Frank,


stelle doch bitte Dein aktuelle Projekt hier ein, dann können wir mal nachsehen, was da passiert.


LG Michael
Titel: Re: Momentkontakte zeigen belegt bei Programmstart
Beitrag von: Frank Hartig in 09. Oktober 2021, 17:09:31
In der Anlage mein Projekt.
Die Rückmeldung erfolgt über HSI88.
Grüße
Titel: Re: Momentkontakte zeigen belegt bei Programmstart
Beitrag von: Michael Möller in 09. Oktober 2021, 17:55:03
Hallo Frank,


dieser Effekt tritt immer dann auf, wenn man das Digitalsystem, von dem die Rückmeldungen kommen, stromlos macht bevor man WDP beendet. WDP bekommt von den Momentkontakten dann "falsche" Informationen.
Also zuerst WDP beenden, dann abschalten.
Versuche den Nothalt durch einen Stop-Befehl (das entsprechende Verkehrszeichen in der Symbolleiste) zu ersetzen), dann sollte das auch nicht passieren.
Sollte es Dir wieder passieren, dann einfach alle Momentkontakte manuell löschen (rechte Maustaste auf den RM) und dann WDP beenden und neu starten.
Ich hänge Dir die "saubere" Datensicherung wieder an.


LG Michael
Titel: Re: Momentkontakte zeigen belegt bei Programmstart
Beitrag von: Frank Hartig in 11. Oktober 2021, 09:41:13
Danke Michael.
Um das Problem zu minimieren,  habe ich den  HSI an einen anderen Trafo angeschlossen.  So schaltet er bei einem Kurzschluss nicht aus und die Momentkontakte bleiben aus.
Grüsse