Hallo WDP Gemeinde,
nach ein paar Jahren Pause sollte es nun mit neuer Hard und Software weitergehen.
Also CS3+ und WDP 2018 d, die Loks lassen sich wie immer Steuern und die Magnetartikel schalten, nur sind nun alle Rückmeldekontakte auf Rot, selbst wenn ich in der Einstellung die Rückmeldezuordnung wieder lösche, bleibt es dabei, bei der CS3+ zeigt alles Gelb wenn Besetzt oder Grau wenn frei.
Ich habe auch die Zuordnung Modul 1, 1-16 Slave und von Bus 3 Modul 3 13 - 96 eingetragen.
Welchen Fehler habe ich nur Gemacht, bin über jede Hilfe dankbar,
LG Manfred
Hallo Manfred,
schaue mal hier,vileicht hilft's.
https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=73097.0
Gruß Walter
Hallo Manfred,
komplett rot kommt z. B. vor, wenn ein S88-Stecker falsch herum aufgesteckt wurde. Drehe bitte einmal nacheinander die S88-Stecker um 180 Grad. Vielleicht findest du so den Bösewicht.
Hallo Walter
Hallo Stefan,
vielen Dank, ich hatte mir die Beschreibung von Markus schon angesehen, meines Erachtens habe ich das auch so umgesetzt.
Ich Probiere mal die Stecker umzudrehen, das habe ich noch nicht Versucht, ansonsten schon teilweise neue Kabel gezogen, hat leider nichts gebracht.
Ich werde Berichten.
Danke
Hallo Manfred,
konfiguriere bitte wenn du ein L88 hast bitte mit den Mögichkeiten welche unter https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=73097.0 für die Version 2018 beschrieben wurde. Gar nichts mehr mit Slave oder so wie du im Bild drin hast.
An welchem Bus hängen denn wie viele S88 bei dir am L88 dran?
Ich vermute mal du nutzt den Bus 0 des L88 und 5 am Bus 3 des L88, dann wäre auszuwählen
1. CS3 Gerät: L88 Bus 0 Gerätenr. x Modul 1 bis Modul 2 Startmodul WDP 1
1. CS3 Gerät: L88 Bus 3 Gerätenr. x Modul 1 bis Modul 10 Startmodul WDP 3
Als Gerätenr. hast du da bei dir ne 2 eingetragen...In fast allen CS3en die ich bis dato gesehen habe ist die Gerätenr./Kennung 2 in der Regel dem Gleisformat-Prozessor GFP (und dem S88-Port bei der CS3plus) zugewiesen. Du musst bitte im Menü der CS3 schauen welche Gerätenummer bzw. Kennung heißt es in der CS3 im Menü dort beim L88 unter den Einstellungen eingetragen ist. Dies muss eine andere sein als die vom GFP. Bei meiner ist das z.B. die 114. Und so passend musst du auch das x einstellen.
Grüße
Markus
Hallo Stefan
Hallo Markus,
zuerst habe ich die Flachstecker nacheinander gedreht, kein Erfolg.
Dann habe ich so wie mir Markus geraten hat, die Zuordnung geändert und nochmal die Kennung in der CS3+ kontrolliert, leider auch nichts.
Dann habe ich den Rechner von der Anlage getrennt und habe die Büroversion gestartet es bleit dabei alles Rot, obwohl keine Anlagenverbindung da ist.
Habe ich beim Eingeben des Gleisbildes etwas Falsch gemacht?
Nun wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest mit euren lieben.
LG
Manfred
Hallo Manfred,
lade mal dein Projekt hoch.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
anbei das Projekt,
Hallo Manfred,
Ich meinte mit Projekt schon eine komplette Datensicherung.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
die Datensicherung hat 12,8MB, ich glaube daher geht die nicht raus.
Kann ich diese Verkleinern?
Danke, bin in so etwas nicht so fit :'(
Viele Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
Du kannst die Datensicherung stark verkleinern, wenn Du unten auf das Symbol mit der Weltkugel klickst.
Dann werden die Lokbilder und andere entbehrliche Teile nicht mitgesichert.
LG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Hilfe, nun geht es. Hier lernt man fürs Leben ;)
LG
Manfred
Hallo Manfred,
Hmmm...ich hatte mir so was gedacht, wollte es aber dann doch selber mir ansehen.
Du hast bei allen Meldern eingestellt (siehe Bild):
"Momentkontakt belegt nachdem Melder belegt" - "Ausschaltung nur Manuell/per Schaltaktion".
Das ist nur eine Option für ganze wenige Usersonderwünsche und daher auch ganz am Ende der Liste.....
Also normal wäre bei einem normalen Eisenbahner in den allermeisten Fällen die Einstellung "Dauerkontakt".
Grüße
Markus
Hallo Markus,
ja das war der Fehler, wie Blöd von mir habe ja nur Kontaktgleise und keine Schaltgleise.
Ihr Betas seit die Besten, immer schnelle Hilfen und das sogar an Weihnachten.
Vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Viele Grüße
Manfred