Liebes Forum,
ich habe mir eine Tams MC² zugelegt und möchte nun über den WD-34 Bidip die ersten 4 Weichen anschließen.
Hier bin ich maximal erfolglos. Welche Parameter muss ich hier einstellen, damit es funktioniert?

Lg Detlef
Titel: Re: Parameter für WD-34
Beitrag von: Markus Herzog in 21. März 2022, 22:23:45
Hallo Detlef,

was hast du denn als Digitalsystem ausgewählt. Das geht nur über den Digitalsystem-Typ Tams MC² BiDiB.

Grüße
Markus
Titel: Re: Parameter für WD-34
Beitrag von: Detlef S. in 21. März 2022, 22:27:00
Hallo Markus,
Das habe ich getan, aber dann komme ich nicht weiter
Titel: Re: Parameter für WD-34
Beitrag von: Markus Herzog in 21. März 2022, 22:30:28
Hallo Detlef,

ist in der Magnetartikel-Adresserfassung für die Weiche auf Accessory-Ansteuerung einstellt und der richtige BiDIB-Knoten in der Liste ausgewählt?
Zeig mal einen Screenshot davon?

Grüße
Markus
Titel: Re: Parameter für WD-34
Beitrag von: Detlef S. in 21. März 2022, 23:13:05
Hallo Markus,

hier der Screenshot:

Gruß Detlef
Titel: Re: Parameter für WD-34
Beitrag von: Markus Herzog in 23. März 2022, 16:39:01
Hallo Detlef,

Sieht richtig aus. Funktioniert es denn mit dem BiDiB-Wizard oder Monitor

Grüße
Markus
Titel: Re: Parameter für WD-34
Beitrag von: Detlef S. in 23. März 2022, 16:45:13
Hallo Markus,

herzlichen Dank,
jetzt hat es geklappt.