Seite drucken - Anzeige Rückmeldungs-Konfigurations Fenster

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: brfi in 02. Oktober 2022, 10:26:12

Titel: Anzeige Rückmeldungs-Konfigurations Fenster
Beitrag von: brfi in 02. Oktober 2022, 10:26:12
Guten Tag liebe WDP Kollegen

Per Zufall sah ich im Fenster "Rückmeldungs-Konfiguration" dass beim RMK 177 noch ein * mit aufgeführt ist. Was bedeutet dieser Stern bzw was sagt dieser aus, siehe Anhang?

Im Handbuch habe ich nichts gefunden!

Ich danke im Voraus für eine Aufklärung
Lieber Gruss
Bruno
Titel: Re: Anzeige Rückmeldungs-Konfigurations Fenster
Beitrag von: Markus Herzog in 02. Oktober 2022, 11:04:47
Hallo Bruno,

würdest du mal mit der Maus drüber gehen, würdest du im Tooltip sehen, dass du (vielleicht auch nur aus Versehen) diesem Rückmeldeeingang mehr als eine RMK-Nummer in WDP zugeordnet hast. Das Sternchen ist nur der Indikator, dass es da mehr Infos gibt die in das Kästchen nicht mehr reinpassen.

Grüße
Markus
Titel: Re: Anzeige Rückmeldungs-Konfigurations Fenster
Beitrag von: brfi in 02. Oktober 2022, 11:47:38
Guten Tag Markus
Besten Dank für die schnelle Hilfestellung. Dein Hinweis trifft in das Schwarze! Es werden mir die RMK 177 / 195 / 197 / 210 angezeigt.
Schaue ich bei RMK 195 / 197 / 210 in der "Rückmeldungs-Konfiguration" nach sind Punkte angezeigt und im Tooltip wird nichts angezeigt, also leer!

Im GB sind die RMK 195 / 197 / 210 korrekt eingetragen und werden im Tooltip RMK 177 wie Du vermutet hast angezeigt. Tippe ich im GB auf RMK 177 werden die 3 anderen RMK angezeigt. Finde ich super!

Im Moment übersteigt mir aber das Verständnis Was und Wie ich korrigieren muss , damit im WDP alles stimmt! Was hab ich falsch gemacht?

Danke für für die Unterstützung
Lieber Gruss
Titel: Re: Anzeige Rückmeldungs-Konfigurations Fenster
Beitrag von: brfi in 02. Oktober 2022, 15:01:21
Hallo Markus
Der Fehler ist gefunden! Habe lange gebraucht diesen zu finden! Kurz und gut im RMK Editor haben die betroffenen RMK in den Eingabefelder "Strang / Anschluss / Modul Nr " falsche Eintragungen enthalten. Warum auch immer!!!??!!

Jedenfalls vielen Dank für das "auf die Sprünge" helfen
Lieber Gruss
Bruno