Seite drucken - Weichen schaltet von selbst ohne Befehl

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Stammtisch => Thema gestartet von: Bernhard2009 in 11. Dezember 2022, 12:15:09

Titel: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernhard2009 in 11. Dezember 2022, 12:15:09
Hallo Modellbahner,
ich habe ein Problem wenn ich ein Fahrplan fahre schalten bestimmte Weichen ohne ein Befehl die nicht dran sind, dann fährt eine Lok die in ein Abstellgleis 1 fahren soll ins Abstellgleis 2 rein. Von der CS3+ geht der Fahrstrom ins Geis und Booster 1 Liefert Strom zu den Weichen. Ich weiß nicht mehr weiter wo der Fehler sein könnte.
Grüß Bernhard
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernd Senger in 11. Dezember 2022, 13:07:17
Hallo Bernhard,

kontrolliere bitte ob die betreffenden Weichen nicht versehentlich in Fahrstraßen aufgezeichnet wurden zu denen sie nicht gehören. Auch (ungewollte) Folgeschaltungen könnten die Ursache des Problems sein.

Du kannst auch gerne Dein Projekt hier einstellen, dann könnten die netten Menschen hier mal schauen, wo der Hase im Pfeffer liegt. 8)
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Helmut Kreis in 11. Dezember 2022, 19:01:16
Hallo Bernhard,

das ist keine Projektdatei!
EIne Projektdatei erstellst Du im Startcenter unter "Datei Import/Export" als Zip "für Forum"
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernd Senger in 11. Dezember 2022, 19:02:56
Hallo Bernhard,

da ist etwas schiefgelaufen. Du hast eine XML-Dateiangehängt. Eine Datensicherung ist in der Regel eine ZIP-Datei. Erstellen kannst Du diese mit Hilfe des Startcenters auf der Registerkarte "Daten Import/Export". Sollte die ZIP-Datei grösser als 2MB werden kannst Du die Option "minimal" wählen. Damit werden die grossen Dateien (Bilder etc.) weggelassen.
Die ZIP-Datei hängst Du dann hier an.

*Helmut war schneller
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernhard2009 in 11. Dezember 2022, 19:50:25
Hier mein Projekt
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Sven Spiegelhauer in 11. Dezember 2022, 19:58:00
Hallo Bernhard,

kannst Du bitte mal sagen, um welche Weiche es sich handelt.
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernhard2009 in 11. Dezember 2022, 20:02:16
Weiche 20  sie schaltet immer hin und her dann entgleist der Zug
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Helmut Kreis in 12. Dezember 2022, 04:03:41
Hallo Bernhard,

aktiviere mal in den Systemeinstellungen die Sperre für MAs in aktiven Fahrstraßen.

Nachtrag:
Warum hast Du die Tausende Profile???
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Konrad Schwarzjirg in 12. Dezember 2022, 07:12:51
Hallo Bernhard2009!

Unabhängig von Deinem Problem würde ich die Fehlerprüfung durchlaufen lassen und mal die paar Fehler/Warnungen (so viele sind es nicht) beseitigen.

Ich habe alle FSen mit der Weiche 20 durchgeklickt, mir ist kein Fehler aufgefallen.

ist nur die Weiche 20 das Problem oder machen es andere Weichen auch?
wann geschieht die sporadische Schaltung? nur wenn ein Zug fährt?, nur wenn ein Zug drüber fährt? oder auch wenn alles steht?

hast du C, oder K Gleis  -->   welche Decoder verwendest du? (Einzeldecoder je Weiche oder k83/M83)
hast du schon mal versucht den Decoder zu tauschen, oder einfach mal der Weiche eine andere Adresse zu geben?

Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Peterlin in 12. Dezember 2022, 10:38:40
Hallo Bernhard2009,

ist vielleicht ein Watch Dog aktiviert ??
Bitte mal prüfen, ob dort die Adresse der Weiche verwendet wird !!!
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernd Senger in 12. Dezember 2022, 13:20:51
Hallo Bernhard,

in den Projektdaten ist erstmal nichts Auffälliges zur genannten Weiche zu finden. Ich habe auch mal eine Automatik für eine Weile in der Simulation laufen lassen auch da sieht es erstmal gut aus.

Du könntest auf der Registerkarte Digitalsysteme noch die Option Stellungsanzeige der Magnetartikel ... aktivieren.

Im Logbuch lassen sich die Magnetartikelschaltungen aufzeichnen. Lässt sich gut zur Fehlereingrenzung heranziehen, da hier auch dokumentiert ist, woher die Schaltung kommt.

Meine Vermutung geht eher in Richtung der CS3. Hast Du dort ein Gleisbild angelegt? Du könntest auch während des Betriebes die Weiche auf das CS3-Display legen und schauen ob sie dort auch geschaltet wird.

Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Stefan Lersch in 12. Dezember 2022, 20:38:15
Hallo Bernhard,

der Watch Dog ging mir auch sofort durch den Kopf, wie offensichtlich auch Herrn Peterlin. Du wärest nicht der Erste, dem das passiert ist. :)
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernd Senger in 12. Dezember 2022, 21:12:17
Hallo Stefan, in der Datensicherung ist kein WatchDog konfiguriert. Mal abwarten, was Bernhard aus dem Logbuch berichtet.
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernhard2009 in 13. Dezember 2022, 20:35:57
Hallo Bernd,
im Logbuch und in der CS3+ ist alles in Ordnung der Wats Dog ist ausgeschaltet, habe gestern die nicht benötigten Profile gelöscht. Habe die Stromversorgung der Weichen am Fahrstrom angeschlossen und ausprobiert sie schaltet da auch von selbst  dann habe ich es wieder am Booster angeschlossen und probiere es mit einem neuen Weichenmotor.

Gruß Bernhard
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernhard2009 in 14. Dezember 2022, 21:14:28
Ich habe zuerst die Weiche 20 gelöscht in der CS3+ sie schaltete ebenfalls noch von selbst dann löschte ich alle Magnetartikel inder CS3+ aber es bleibt das die Weiche schaltet.
Gruß Bernhard
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Hubert Becker in 14. Dezember 2022, 21:36:08
Hallo Bernhard,
hast du mal versucht testweise die Weiche eine andere Adresse zu geben ?Was passiert dann
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Helmut Kreis in 15. Dezember 2022, 00:58:01
Hallo Bernhard,

an welchem Decoder hängt die Weiche denn?
Ist dieser Ausgang evtl. falsch konfiguriert und steht auf Pulsbetrieb?
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernhard2009 in 18. Juni 2023, 20:26:59
Hallo Modellbahner ich habe heute den Fehler gefunden warum die Weichen immer schalten die nicht in der Fahrstraße drin sind.
Es waren 5 Signale dort habe ich den Hacken vergessen das sie Virtuelle Magnetartikel sind. Jetzt funktioniert es wieder.
Grüß Bernhard
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Helmut Kreis in 18. Juni 2023, 22:54:21
Hallo Bernhard,

na, nach einem halben Jahr ist das dann aber kein großer Erfolg :-)
Und dser vergessene Haken kann es ja auch nicht alleine sein, denn die Signale sollten eigentlich eine andere Adresse haben wie Deine Weichen. Und bei Doppelbelegung hast Du bestimmt von WDP auch einen Hinweis bekommen, dass der Magnetartikel bereits vergeben ist. Den hast Du dann ja wohl immer ignoriert?
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: Bernhard2009 in 19. Juni 2023, 10:39:00
Hallo Helmut ich habe die Magnetartikel von 1 bis 140, die Virtuellen von 1000 runterwärts nur durch diesen Hacken funktioniert es wieder.
Gruß Bernhard
Titel: Re: Weichen schaltet von selbst ohne Befehl
Beitrag von: slopp in 21. Juni 2023, 14:43:15
Hallo Bernhard,
was Helmut Dir sagen möchte ist, dass Du Deinen besagten Signalen eben keine Magnetartikeladresse aus Deinem virtuellen Bereich gegeben hast.
Diese Signale haben die gleiche Adresse wie die schaltenden Weichen. Immer wenn Du ein Signal stellst, schaltet die Weiche mit, sie hat ja die gleiche Adresse.
Mit dem Haken: virtuelle Adresse ist aber der Fehler noch nicht behoben.
Ich vermute mal, wenn Du die besagte Weiche schaltest, dann schaltet auch Dein Signal.
Du musst allen Artikeln, also Weichen, Signale, Lampen usw. immer nur eine Adresse vergeben.
Am Besten, Du erstellst Dir eine Excel-Tabelle und führst dort alle Magnetartikeladressen auf, die bereits vergeben sind. Dann erkennst Du auch die Fehler.

Grüße
Steffen