Seite drucken - Matrix der Rückmeldekontakte im FDL Schattenbahnhof

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: UGwiasda in 30. April 2023, 15:38:39

Titel: Matrix der Rückmeldekontakte im FDL Schattenbahnhof
Beitrag von: UGwiasda in 30. April 2023, 15:38:39
Hallo MoBa-Freunde
Beim FDL gilt ja die Bedingung, dass im FAZ die feste Zielmatrix eingestellt werden muss. Zusätzlich kann man ja im Gleisbild auch noch die entsprechenden RMKs definieren, die zu dem FAZ gehören. (Rechte Maustaste auf den RMK, Eigenschaften)
Über die Registerkarte »Erkennung« definiere ich, dass meine Lok bereits im FAZ angezeigt wird, wenn sie den RMK belegt. Das funktioniert auch wunderbar.
Zusätzlich gibt es bei dem RMK noch die Registerkarte »Matrix« mit der Möglichkeit auch hier eine feste Zielmatrix zu definieren.
Ist diese Einstellung notwendig oder ist das für die Funktion des FDL eventuell sogar hinderlich?
Welche Auswirkungen hätte den hier eine Einschränkung?

Grüße aus Köln
Udo
Titel: Re: Matrix der Rückmeldekontakte im FDL Schattenbahnhof
Beitrag von: Walter Rosenkranz in 30. April 2023, 16:23:38
Hallo Udo,

beim FDL Schattenbahnhof müssen die FAZ IFAZ sein. Beim IFAZ stellst du dann die Matrix ein. Ich habe im Schattenbahnhof bei den Durchgangsgleisen MIFAZ angelegt. Dann halten auch mehrere Züge in den Gleisen. Bei den RMK wird keine Matrix angegeben.



Titel: Re: Matrix der Rückmeldekontakte im FDL Schattenbahnhof
Beitrag von: UGwiasda in 01. Mai 2023, 11:07:36
Hallo Walter,
die von mir angesprochenen FAZ sind bei mir auch als MiFaz definiert. Das funktioniert ja auch alles einwandfrei. Es halten auch mehrere Loks in dem Gleis.

Das Definieren der entsprechenden RMKs ist sicherlich nur sinnvoll, wenn man eine Fahrzeugerkennung, z.B. BiDiB / RailCom hat. Dies trifft bei mir zu und es funktioniert ja auch. Sobald eine Lok auf den RMK kommt, wird diese erkannt und an den von mir definierten FAZ weitergegeben.

Ich möchte allerdings wissen welchen Einfluss die Matrix, die man auf dem RMK definieren kann, an dieser Stelle hat und ob ich hier etwas ,,verstellen" kann, was den FDL bei einer Automatik eventuell stört.

Danke und noch einen schönen Maifeiertag
Gruß Udo

Titel: Re: Matrix der Rückmeldekontakte im FDL Schattenbahnhof
Beitrag von: Sven Spiegelhauer in 01. Mai 2023, 12:13:15
Hallo Udo,

ich würde bei allen Kontakten eines iFAZ/MiFAZ die gesamte Matrix grün belassen. Nur bei der Matrix des Haupt-/Zielkontaktes des iFAZ/MiFAZ wird die Matrix nach Wunsch eingestellt, denn dieser regelt die Eigenschaften des gesamten iFAZ/MiFAZ. Auf diese greift auch der FDL zu.
Titel: Re: Matrix der Rückmeldekontakte im FDL Schattenbahnhof
Beitrag von: UGwiasda in 01. Mai 2023, 15:03:29
Hallo Sven,
danke für die Info. Das habe ich auch so vermutet.
Gruß Udo