Hallo WDP Gemeinde,
zur Zeit helfe ich einem Kollegen, beim Aufbau einer 3-Leiter Anlage. Unter anderem sind folgende Komponenten sind vorhanden:
- Laptop
- CC-Schnitte (CAN-digital-BAHN) (da am Laptop kein LAN-Anschluss vorhanden ist)
- Märklin CS3+
- Littfinski Rückmelder RM-88-N-Opto
- WDP 2021
Ein weitere Problem ist, dass sie mfx Loks über WDP nicht steuern lassen. Beim Versuch der Zentralen-Datenbank-Verknüpfung herzustellen, passiert nichts. Die CC-Schnitte ist als Aktives Digitalsystem eingetragen. Die CS3+ ist aber ncht aktiv, da je die CC-Schnitte die Verbindung zum Laptop herstellt.
Was machen wir falsch, oder haben wir nicht richtig eingestellt? Die aktuelle Datensicherung habe ich beigefügt.
Grüessli
Stephan
PS: Ich habe dieses Problem absichtlich nicht zusammen mit dem Rückmeldeproblem zusammengefasst.
Hallo Stephan,
man kann die DB der CS nicht über die CC-Schnitte auslesen.
Mit etwas tricksen kann man höchsten die CS mit der CC-Schnitte wie eine Gleisbox steuern.
mfx Loks müssen dann wie alle anderen Lokomotiven von Hand in WDP angelegt werden. Bei mfx Loks muss man dann zusätzlich die Verknüpfung wie bei der Gleisbox per Umschalten herstellen.
Hallo Stephan
warum unbedingt den Laptop bei behalten da das problem NUR bei den Anschlüssen liegt.
Der Kauf eines "kleinen" PC mit minimaler Softwaren aber genügend USB Schnittstellen, erledigt doch sämmtliche von dir erwähnten Problemen.
Wie schon erwähnt,....... HSI-88 hast Du ja selber im Einsatz.
Laptop würde dann für die Büroversion fliegend eingesetzt werden und ist eine zusätzliche Möglichkeit.
LG Jürg
Hallo Stephan,
Zitat von: Stephan Uehlinger in 04. September 2023, 21:17:02
zur Zeit helfe ich einem Kollegen, beim Aufbau einer 3-Leiter Anlage. Unter anderem sind folgende Komponenten sind vorhanden:
- Laptop
- CC-Schnitte (CAN-digital-BAHN) (da am Laptop kein LAN-Anschluss vorhanden ist)
- Märklin CS3+
- Littfinski Rückmelder RM-88-N-Opto
- WDP 2021
....
des verwendete Tablet Lenovo IdeaPad sollte eigentlich über WLAN erreichbar sein. Du müsstest also nur einen Router so konfigurieren, dass er ein eigenes WLAN aufspannt (z. B. ein TP-Link WR-702, ca. 25 Euro, der kann gleich aus einem der USB-Anschlüsse der CS3 mit Strom versorgt werden.) Der Router wird mit der CS3 zusätzlich per LAN-Kabel verbunden. Dann kannst Du Dich mit dem Pad per WLAN am Router anmelden und mit WDP auf die CS3 zugreifen und die auch steuern.
MfG
vik
Hallo zusammen,
Das Problem konnte gelöst werden.
Die CS3+ musste via LAN-Kabel - Router - LAN-Kabel - Übergangsstecker LAN-USB - Laptop angeschlossen werden.
Die mfx - Loks mussten dann noch mit WDP verknüpft werden. Und jetzt funktioniert es.
Allerdings wurden alle Datensätze für mfx Loks mittels neuem Eintrag in der Lokdatenbank erstellt, eine Verknüpfung mit den bestehenden Datensätzen mit Decoderbezeichnungen mfx hat nicht funktioniert.
Ich danke allen die etwas zur Lösung dieses Problemes beigetragen haben.