Seite drucken - Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: iberia71 in 15. Oktober 2023, 18:04:58

Titel: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: iberia71 in 15. Oktober 2023, 18:04:58
Hallo zusammen,

wenn ich WDP starte, werden mir auf meinem Gleisblid die Anfoderungskotakte nicht mehr angezeigt.
Ich sehe, welche Lok auf welchem Fahrzeug-Anzeiger steht, aber die rote Markierung für die Belegung des FA fehlt übreall. Keine Ahnung, was hier passiert ist.

Wie kann ich die rote Belegungsanzeige/-markierung wieder sichtbar machen, damit ich wieder mit der ZFA fahren kann?

Vielen Dank!

Viele Grüße
Phil
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: Peter Ploch in 15. Oktober 2023, 18:10:52
Hallo Philipp,

bist Du eventuell in der Büroversion? Werden die belegte Rückmelder angezeigt?
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: iberia71 in 15. Oktober 2023, 18:14:45
Hallo Peter,

nein, leider nicht.
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: iberia71 in 15. Oktober 2023, 18:15:50
Die belegten Rückmelder werden mir in der Anlagenversion nicht angezeigt.
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: Markus Herzog in 15. Oktober 2023, 18:18:20
Hallo Phil,

Laut deiner Signatur dürfte 2021.1 nicht installiert sein.

Grüße
Markus
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: iberia71 in 15. Oktober 2023, 18:21:16
Hi Markus,

habe meine Signatur noch nicht korrigiert.

Installiert habe ich Version 2021.1.13.

Ich habe keine Erklärung dafür, weshalb die Rückmelder nicht mehr anzeigen.
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: iberia71 in 15. Oktober 2023, 19:00:04
Anbei eine aktuelle Datensicherung.

Vielleicht entdeckt jemand von Euch den Grund...
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: Markus Herzog in 15. Oktober 2023, 21:01:44
Hallo Phil,

welche Rückmelder verwendest du?

Ggf. hilft je nach Rückmelder wenn du in den Systemeinstellungen bei der IB II anhakst, dass WDP nochmal beim Start ein Go sendet, damit diese nochmal ihren RM-Status melden.

Wenn es welche von Uhlenbrock sind wäre die Frage welche Reportadresse zu in LNCV 17 der Melder eingetragen hast. WDP sendet beim Start einen Befehl an die üblichen Reportadressen 1017-1020. Eine von den vieren sollte da je eingetragen sein.

Werden die RM-Stati denn auf dem Display der IB-II korrekt angezeigt?

Grüße
Markus
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: iberia71 in 15. Oktober 2023, 21:47:55
Hallo Markus,

vielen Dank für Deine Hinweise.

Ja, die RMK sind von Uhlenbrock.
Was ist die Reportadresse zu in LNCV 17 und wo finde ich sie?

Vielen Dank!

Viele Grüße
Phili
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: Markus Herzog in 15. Oktober 2023, 21:53:48
Hallo Phil,

Siehe Anleitung der Rückmelder. Wären dann über IB einzustellen in den Modulen.

Grüße
Markus
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: Helmut Kreis in 16. Oktober 2023, 04:04:27
Hallo Phil,

hast Du vielleicht im Gleisbild die Option "Rückmelder Anzeigen" eingestellt?
Titel: Re: Anfoderungskontakte werden nicht angezeigt
Beitrag von: Hubert Becker in 16. Oktober 2023, 08:33:19
Hallo Phil,


da du die IBII hast hast du doch bestimmt auch das Loconet Tool von Uhlenbrock.
Mit dem kannst du ganz komfortabel alle LNCV Auslesen, ändern und dann wieder speichern