Hallo zusammen,
seit heute habe ich keine Verbindung mehr zu meiner CS3.
Die CS3 ist per Crossover Kabel mit dem PC verbunden.
Die Einstellungen in der CS3 waren wie folgt.
Statische IP Adresse 192.168.10.2
Netzmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
DNSServer 172.16.0.10
Bei prüfen der Adressen in der CS3 waren die Felder leer. Neue Eingabe der o.g. Adressen in der CS3 waren erfolglos und bei Aus und wieder Einschalten der CS3 wieder verschwunden.
Die Daten in der Systemeinstellung von WDP sind auf den Bildern sehen.
Mit der dort zu sehenden Meldung weiß ich nicht umzugehen. Eine IP Adresse wird mir in der CS3 nicht angezeigt. Auf automatische IP kann ich in der CS3 nicht umstellen.
Bis gestern hat alles einwandfrei funktioniert. Es ist meinerseits nichts verändert worden und das Verbindungskabel ist in Ordnung.
Was kann ich probieren?
Hallo Manfred,
sowie es auf dem einen Bild aussieht hast Du zwei LAN Schnittstellen im PC. Und bei beiden Schnittstellen stimmt die IP Adresse nicht.
An welcher Schnittstelle ist die CS3+ denn angeschlossen?
Wenn es die erste grün Schnittstelle ist, gebe der Schnittstelle einmal die IP Adresse 192.168.10.1
Ist diese Schnittstelle aber fürs Internet, dann belasse die IP Adresse so.
Ist es die zweite Schnittstelle, so muss diese Schnittstelle erst aktiviert werden, und dann kannst Du der Schnittstelle wieder die richtige IP Adresse geben. 192.168.10.1
Vermutlich hat der PC ein Windows Update gemacht.
Hallo Norbert,
ich vermute es ist die obere Karte.
Wie vergebe ich der Schnittstelle die neue IP Adresse und was muss ich dann in der CS3 eingeben?
Hallo zusammen,
habe es nach einigem probieren hinbekommen.
Danke für die Unterstützung.
Hallo Manfred,
gehe in die Systemeinstellungen vom PC und gebe der Karte manuell die IP Adresse 192.168.10.1.
Der CS+ gibst Du dann die IP Adresse, die Du im Eröffnungspost geschrieben hast.
IP 192.168.10.2
Netzwerkmaske 255.255.255.0
Also das was Du geschrieben hast.
Hallo Manfred,
schön dass es wieder funktioniert, und Danke für die Rückmeldung.
Hallo Norbert und @all
ist doch selbstverständlich das es eine Rückmeldung gibt. :)
Gerade ist mir aufgefallen das es noch nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert.
Wenn ich die CS3 herunter fahre und wieder einschalte sind die Einstellungen weg und es fehlt wieder die Verbindung.
In der CS3 ist wieder alles leer. Ich schreibe dann die IP Adressen wieder in die CS3 gehe in die Systemeinstellungen von WDP und laße die IP "Pingen" anschließend bekomme ich wieder eine Verbindung.
Irgendwie scheint die CS3 die IP Adressen nicht zu speichern. Als Hinweis, ich gebe die IP Adressen in der CS3 als statische Adresse ein, da ich in den Auto Bereich der CS3 nichts eingeben kann.
Irgend etwas mache ich noch falsch!
ZitatGerade ist mir aufgefallen das es noch nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert.
Hallo Manfred,
auf einem screenshot hast Du doch den Fehler protokolliert.
Eine 169.254.1.167 für den PC ist da nicht richtig.
Wenn Deine CS3 so eingestellt ist und
per Crossover Kabel mit dem PC verbunden ist,
dann sollte es so sein:
Statische IP Adresse 192.168.10.2
Netzmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
DNSServer 192.168.10.1
Und die LAN-Karte Deines PC sollte dann fest (Nicht DHCP) so eingestellt sein:
Statische IP Adresse 192.168.10.1
Netzmaske 255.255.255.0
So läuft das mit einer CS2 und einem PC bei uns schon so Jahren.
LG
Rainer
Moin Rainer,
prima das Du Dich zu dem Thema gemeldet hast. :)
Ehrlicherweise muss ich gestehen das ich kein Netztwerker bin und meine Erfahrungen in diesem Bereich eher bescheiden sind. :(
Ich habe also tief in meiner Erinnerung gekramt und dann ist mir eingefallen wo ich die IP Adresse an meinem PC ändern kann. Soweit so gut.
Konkrete Frage, wo soll ich die feste IP Adresse eingeben, unter IPv4 oder IPv6, oder beides, oder egal?
Ich denke wenn ich darauf die Antwort habe, komme ich mit dem Rest auch klar. Ansonsten hake ich nochmals nach.
ZitatKonkrete Frage, wo soll ich die feste IP Adresse eingeben, unter IPv4 oder IPv6, oder beides, oder egal?
Moin Manfred,
nicht egal, auch nicht IPv6.
Bitte das unter IPv4 machen.
LG
Rainer
Hallo Rainer,
ich Danke Dir für die Unterstützung. Werde es ausprobieren und melde mich wieder wenn es funktioniert und sowieso wenn nicht. :)
Hallo Rainer und @ all
Kurzes Feedback von mir, mit den aktuellen Eingaben in allen Geräten. Ist vielleicht für den nächsten Anfänger von Interesse.
1. Netzwerkkarte unter Internetprotokoll Version TCP/IPv4
IP Adresse 192.168.10.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
DNS Server 192.168.10.1
2. WDP Systemeinstellungen
IP Adresse 192.168.10.2
Port 15731
CS3
IP Adresse 192.168.10.2
Netzmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1
DNS Server 192.168.178.1
So funktioniert es nun bei mir, das einzige was mir aufgefallen ist, ist die andere DNS Adresse als die von Rainer angegebene. Warum, keine Ahnung.
Nochmals Danke Rainer.