Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine neue Anlage aufzubauen. Anlagenzentrale ist eine CS3+ von Märklin. Die Rückmelder sind über einen Link S88 am CAN Bus mit 3 weitern S88 Modulen an BUS 1 und 2 angeschlossen. Die Signalisierung der Rückmeldekontakte funktioniert an der CS3 einwandfrei. Nun habe ich mir Win Digipet Premium 2021 gegönnt und habe Schwierigkeiten bei der Einrichtung.
habe schon einige Beiträge dazu hier gelesen, komme aber leider nicht zurecht.
Mir fehlt z.B. in den Systemeinstellungen unter Hardware der Reiter Rückmeldemodule
Bei der Einrichtung der Rückmeldungskonfiguration werden die ersten 16 Rückmeldekontakte sofort als besetzt angezeigt, auch im LOG dazu. In Gleisbild werden die Kontakte entweder dauerhaft in ROT dargestellt, oder es tut sich gar nichts. Was mache ich falsch, bzw. habe ich etwas vergessen zu konfigurieren?
Zur besseren Verständlichkeit habe ich ein paar Screenshots angefügt.
Vielen Dank schonmal.
Titel: Re: S88 Rückmeldekonfiguration CS3+
Beitrag von: Markus Herzog in 19. Dezember 2023, 23:06:28
Hallo,

schau mal bitte zunächst über das Menü der CS3+ welche Gerätenr. der S88-Anschluss in der CS3+ und welche Gerätenr. der L88. Beide dürfen auf keinen Fall die gleiche Gerätenummer haben sonst kann WDP die nicht unterscheiden.

ZitatMir fehlt z.B. in den Systemeinstellungen unter Hardware der Reiter Rückmeldemodule
Dann hast du dir bilder aus version 2018 angesehen. Die gibt es in 2021 nicht mehr. Dafür gibt es ja das schon von dir genutzte Fenster Rückmelderkonfiguration.

Anhand deines eine Log-Bildes würde ich vermuten der L88 hat die Gerätenummer 2, müsstest du dann in WDP im Editiertmodus des Rückmelderkonfigfenster (Stift aktiv) auf die erste L88-Kiste gehen mit der Maus, dann kommt da ne Schaltfläche zum editieren und dann sollte man die Gerätenummer anpassen können, sonst den L88 in WDP nochmal neu mit anderer Gerätenummer anlegen.

Grüße
Markus
Titel: Re: S88 Rückmeldekonfiguration CS3+
Beitrag von: Malente74. in 20. Dezember 2023, 17:24:51
Hallo Markus,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Das Ändern der Gerätenummer in WDP hat es gebracht. Alles Funktioniert. Prima.
Viele Dank nochmal und schöne Weihnachtstage.