Hallo WDP-spezialisten und braucher
Wann ich heute Windigipet start kommt ein abbruch mit die kommunikation mit ein CS3 (fehler sie anlage).
Die kommunikation mit die andere 2 zentralen (CS2 und CS3) ist in ordnung. Wieder aufstarten van Windigipet und CS3 gibt kein losung.
Die kommunikation mit den CS3 kommt erst zustand (die CS3 kommt aus notaus) aber brecht nach weniger sekunden ab.
Ich bitte die spezialisten um erklarung von die abbrechkode und ursache.
Wass kan ich tun?
mfrgr
Luc Diels
Hallo Luc,
ich denke, dass dies ein Abbruchcode von Windows oder von der Grafikkarte ist.
Wurde ein Windows Update nicht richtig installiert?
Hallo Luc,
das ist eine normale Konfigurationsabfrage an ein Teil-Gerät der CS3 (welche die CS3 vorher WDP gemeldet hat). Hast du eventuell Märklin Booster im Boosterdialog konfiguriert? Wenn ja diese mal testweise auf inaktiv setzen.
Grüße
Markus
Danke Markus und Norbert fur ihren angabe.
Norbert: Ich habe kein upgrade von Windows gemacht oder etwas anders neues installiert.
Markus: Ich habe kein Booster in Boosterdialog konfiguriert.
Ich habe etwas ausprobiert und mit eingabe von einen wert in die send-pauze (sie anlage) was das problem weg. Ich habe keine erklaerung davor aber die kommunikation fehlt nicht langer.
Ich hoffe das es kein zufall ist und es wirklich aufgeloest ist.
mfrgr
Luc