Ein freundliches Hallo
Bin von der Intellibox 1 auf die Ecos 50220 umgestiegen.
Verbindung mit Crossover Kabel ist hergestellt, Rückmeldung über Littfinski USB ,
Loks kann ich fahren lassen,
Nun zu meinem Problem.
Habe fünf Uhlenbrock Servodecoder die sich alle Steuern lassen
aber ich habe auch noch 5 Littfinski Schaltedcoder für die Weichen.
Bis auf einen einzigen lassen sich alle nicht mehr Schalten ( ansprechen )
das gleiche bei den Signaldecoder ( Littfinski ) reagiert nichts mehr.
Habe die einzelnen Weichen mit entspr. Adresse auch schon in die ECOS eingegeben , nichts
Wenn ich dann im Gleisbild die Weiche schalte bewegt sich das Symbol in der Ecos mit , aber nichts auf der Anlage.
Bei der IB hat alles gefunzt.
Hab ich was überlesen?? Wer hat Erfahrung
VG Uwe
Hallo Uwe,
schalten die Weichen über die Ecos?
Sind in WDP auch die Adressen eingegeben und auch dem Digitalsystem (Ecos) zugeordnet?
Hallo Helmut
Die Weichen schalten in der Ecos nur per Symbol aber nicht auf der Anlage, und wie oben schon geschrieben " wenn ich im Gleisbild die Weiche schalte ... wird das Symbol auf der Ecos auch geschaltet aber auf Anlage nix
In WDP ist die Ecos angemeldet und ein einziger Schaltdecoder mit 4 Weichen schaltet ja nur die anderen vier nicht. Gibt es hier noch spezielle Einstellungen bei WDP
VG Uwe
Hallo Uwe,
sind die Schaltdecoder alle korrekt adressiert?
Am Besten stellst Du mal das Projekt zur Verfügung.
Hallo Uwe
Wenn sich die Weichen auf der ECOS nicht schalten lassen, dann kann auch WDP nichts machen.
Hier solltest du in den Einstellungen der ECOS mal nachforschen woran es liegen könnte.
Hallo Uwe,
ich nehme an, Du hast in WDP und in der Ecos die richtigen Protokolle (MM, DCC) für die Decoder aktiviert.
Als ich von der CS3 auf die ECoS umgestiegen bin, hatte ich an meiner Pilotanlage ein ähnliches Phänomen.
Abhilfe hat bei mir das Tauschen der Gleisanschlüsse an der ECoS gebracht.
Es scheint so, dass einige Littfinski-Decoder ein "gedrehtes" Gleissignal brauchen (braun <-> rot).
Hallo Zusammen
Danke für Eure Infos.
Bin erstmal den einfachsten Weg gegangen und habe wie Michael empfohlen hatte
Braun und Rot getauscht.
Jetzt seht Ihr ein Lachen in meinem Gesicht, dies hat tatsächlich geholfen.
Nun kann ich mich Stück für Stück weiter in die Ecos einarbeiten.
Ist doch ein ganz schöner Unterschied zur IB 1
VG aus Leipzig Uwe