Ein freundliches Hallo
ich habe ein weiteres Problem beim Umstieg von der IB ( bestimmt bald 20 Jahre alt )auf die Ecos 50220.
An der Ecos bzw. der IB war jeweils nur der Gleisanschluß angeklemmt
Die Rückmeldung an Rechner und WDP erfolgt ausschließlich über Ldt HSI 88 USB
Belegt sind alle drei Stränge mit je 4 , 6 und 8 Stück Ldt - RM GB 8 mit Besetztmeldern
Bei der IB 1 läuft mein Automatikbetrieb ( gestern ) 1 Stunde ohne Probleme.
Bei der Ecos an einem Strang mit den 6 Modulen funktionieren die letzten beiden Module im Strang nicht mehr,
bzw. erfolgt die Besetzmeldung erst nach einer Reakrionszeit von ein bis fünf Minuten. ?????
zur Kontrolle nochmal die IB 1 angeschlossen ...... läuft hervorragend.
Kann sich das jemand erklären??????
VG Uwe
Hallo Uwe,
hast Du die Rückmelder jetzt an der ECoS oder am HSI?
Eigentlich gibt es keinen Grund Rückmelder, die funktionieren, umzubauen.
LG Michael
Hallo Michael
An der Ecos oder der IB ist nur Rot/Braun angeschlossen, alles andere über HSI 88
ich habe nur die Zentrale gewechselt.
VG Uwe
Hallo Uwe,
tausche an der ECoS beim Gleissignal rot und braun.
LG Michael
Hallo Michael
Hatte ich schon probiert ... hilft nix.
VG Uwe
Hallo Uwe,
Hast Du schon die Ausgangsspannung an der ECOS überprüft.
Bei zu geringer Spannung kann es zu Problemen kommen.
Viele Grüße
Patrick
Halo Patrick
Die Spannung bei der Ecos ist auf 17 Volt eingestellt
An der IB hatte ich einen 16V Trafo
VG Uwe
Hallo Zusammen
falls es mal jemanden interessiert.
Das Problem von oben mit den nicht funktionierenden RM GB 8 an der Ecos 50220 ist gelöst.
Ich bin mal unter meine Anlage gekrabbelt und hab mir die Module angeschaut , es waren meine ersten drei
die ich mir vor 15 ? Jahren zugelegt hatte
Jetzt habe ich drei neue RM GB 8 eingebaut und es funktioniert alles wieder .
VG Uwe