Hallo Forumsmitglieder,

in Abhängigkeit zweier vRMK, die von aktivierten FS gesetzt werden, regele ich mit dem StWWärter die Schließung der Schranken am Bahnübergang.

Die mögliche Einschaltverzögerung bezieht sich nach meinem Verständnis auf den gesamten Schaltvorgang.

Wie kann ich aber Folgendes erreichen?

- Einschalten der Warnblinker (PAUSE)
- Einschalten der Stoppstelle, um die Autos anzuhalten (PAUSE)
- Schalten der Schranken (PAUSE)
- Starten der FS

Vielen Dank für eure Hilfe.
Titel: Re: StWW - zeitliche Abfolge der Schaltungen
Beitrag von: Edwin Schefold in 09. März 2025, 10:46:34
Hallo Hans

Das geht nur mit  mehreren STW.

STW 1
Wenn RMK besetzt dann Warnblinker an. 0 Verzögerung

STW 2
Wenn RMK bestetzt und Warnblinker an, dann Stoppstelle aktiv. 3 Sek Verzögerung.

STW 3
Wenn RMK besetzt und Warnblinker an und Stoppstelle aktiv, dann Schranke zu. 3 Sek Verzögerung.

Sind die RMK wieder frei, dann alles in umgekehrter Reienfolge.
Erst Schranke auf, dann Warnblinker aus, dann Stoppstelle frei.
Titel: Re: StWW - zeitliche Abfolge der Schaltungen
Beitrag von: wdpZa in 09. März 2025, 10:48:53
Danke Edwin für die schnelle Antwort.