Hallo Forumsmitglieder,
in Abhängigkeit zweier vRMK, die von aktivierten FS gesetzt werden, regele ich mit dem StWWärter die Schließung der Schranken am Bahnübergang.
Die mögliche Einschaltverzögerung bezieht sich nach meinem Verständnis auf den gesamten Schaltvorgang.
Wie kann ich aber Folgendes erreichen?
- Einschalten der Warnblinker (PAUSE)
- Einschalten der Stoppstelle, um die Autos anzuhalten (PAUSE)
- Schalten der Schranken (PAUSE)
- Starten der FS
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Hans
Das geht nur mit mehreren STW.
STW 1
Wenn RMK besetzt dann Warnblinker an. 0 Verzögerung
STW 2
Wenn RMK bestetzt und Warnblinker an, dann Stoppstelle aktiv. 3 Sek Verzögerung.
STW 3
Wenn RMK besetzt und Warnblinker an und Stoppstelle aktiv, dann Schranke zu. 3 Sek Verzögerung.
Sind die RMK wieder frei, dann alles in umgekehrter Reienfolge.
Erst Schranke auf, dann Warnblinker aus, dann Stoppstelle frei.
Danke Edwin für die schnelle Antwort.